Hallo zusammen,
ich habe das mal mit Eaton geklärt. Der Import funktioniert nicht, da in den Kommentaren der beiden Betriebsstundenzähler Punkte verwendet werden.
Das scheint die easySoft 7 nicht zu mögen. Wenn man die Punkte raus nimmt, funktioniert es. Die Programme findet Ihr im Anhang.
Wie man sehen kann, werden bei der Konvertierung die Ein-/Ausgänge des Netzwerkteilnehmers auf NET-Merker umgelegt. Das kommt daher,
da bei der easyE4 keine "dummen" Teilnehmer als reine I/O Erweiterung mehr angelegt werden können. In jedem Basisgerät muß ein
Programm laufen. Um die alten Funktionen wieder zu bekommen, muss man das Projekt nach der Konvertierung um einen Netzwerkteilnehmer
erweitern und dann die erzeugten NET-Merker auf die entsprechenden Ein- und Ausgänge legen. Ist evtl. ein wenig tricky.
Alternative wäre, wenn man im gleichen Schaltschrank bleibt, die easyE4 lokal weiter auszubauen und dann die NET-Merker gegen I/O tauscht.
Oder doch besser neu schreiben
.
Viele Grüße
Ralf