Hallo Horr,
ich würde dir empfehlen eine Kombination mit 6 Analog-Eingängen von 0-10V und aktive Raumfühler. Der Vorteil ist, du kannst 6 gleiche Fühler verwenden und kannst den Messbereich reduzieren. Die Auflösung der Temperatureingänge der Easy liegt bei 10 Bit, also bei dem TP12-Ni (aber auch nur an 2 Eingängen) bei -40 - 250°C gerade mal bei 3,5 Bit/°C. Bei den aktiven Sensoren hast du meist 0-50°C und somit 20,5 Bit/°C. Somit kannst du schon viel genauer regeln.
Die Regelung wird wohl eine 2Punkt-Regelung sein. Dazu muss man wissen, wie viel Temperatur nach den Abschalten wird noch nachgeschoben. Ich würde so ausführen, das bis zu einer Temperatur von x° vor Sollwert, Dauersiganal ansteht und ab dann wie bei einer Wellenpaketsteuerung nur noch mittels Puls-Pausenregelung gearbeitet wird. Je näher der Sollwert dem Istwert desto länger die Pausen.
Gruss