Hallo Jürgen__R,
hier eine kurze Erklärung:
- Wertanzeigen für Tag, Monat, Jahr, Stunde, Minute, Sekunde auf einer Maske einfügen
- Die 6 Variablen (aus dem Array RTC_EASY [0..5]) für Datum und Uhrzeit diesen 6 Wertanzeigen zuordnen
- Jeder Wertanzeige eine Tastatur, z. B. Inc/Dec 10, zuordnen (dadurch wird die Wertanzeige zur Wertanzeige/Werteingabe)
fertig.
Hinweise:
1. Hierdurch wird nur die Uhr des easyE4 gestellt.
Die Systemzeit des Panels wird nicht verstellt. Das ist auch nicht erforderlich, da die wichtige Zeit die der Steuerung ist. Die Systemzeit des Panels bekommt der
Anwender i. d. R. nicht zu sehen, weil die Visualisierung Bildschirm füllend angezeigt wird.
Wenn du Datum und Uhrzeit anzeigen willst, nimm die Werte des easyE4.
2. Eine Wertüberprüfung der Eingaben ist nicht erforderlich. Stellt der Anwender Unsinn ein, erscheint eine rote Fehlermeldung und die Uhrzeit/das Datum wird nicht
geändert.
3. Die manuelle Zeiteinstellung macht nur dann Sinn, wenn weder NTP noch DCF77 aktiv sind.
Ist eine der beiden Fuktionen aktiv, wird die Systemzeit immer wieder automatisch Überschrieben. - Egal, was der Anwender einstellt.
Grüße,
Konni