Hallo an Alle ,

ich hätte eine Frage zum EasyNET mit der Easy E4.

Laut meinen Experimenten muß ein Programm auf dem NET Easys sein.
Beispiel:
   Easy NET1
   Merker 01 oder I01 --->2SN01

   Easy NET2
   1RN01--->Q1

Bei der 800er NET ging das auch wenn in der zweiten Easy kein Programm drin war,oder ?

CU-Martin
      
Ach ja,ein DCF77 Signal lässt sich nur an die DC Varianten anschliesen ? Mist, ich habe nur UC .............
Es gibt immer Leute die meinen, sie seien schlauer als ich. Das Schlimmste ist, sie sind es auch.

Offline Juergen

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1955
  • Jürgen
Antw:EasyNET mit E4
« Antwort #1 am: Juli 13, 2020, 13:54:05 Nachmittag »
Hallo, Martin


Bei der 800er NET ging das auch wenn in der zweiten Easy kein Programm drin war
      
Mit 1RN01--->Q1 hast du doch schon ein Programm.
Es konnten nur direkt E/ A angesprochen werden.
« Letzte Änderung: Juli 13, 2020, 13:55:54 Nachmittag von Juergen »
Mit freundlichem Gruß Juergen


Alle Programme sind nur Beispiele und Selber zu Testen.
Geprüft wurde nur in der Simulation der Software oder mit Simulator am Schreibtisch. Die Beispiele sind mit Sicherheitsschaltungen zu ergänzen.

Offline Bastler71Bay

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 170
Antw:EasyNET mit E4
« Antwort #2 am: Juli 13, 2020, 14:04:20 Nachmittag »
Hallo Jürgen  :),

ich glaube du verstehst mich falsch.
Beispiel:
  Easy E4 NET 1
   Merker 01 oder I01 --->2SN01

   Easy E4 NET 2
   1RN01--->Q1

Bei der 800er NET ging das auch wenn in der zweiten Easy kein Programm(Dummy) drin war,oder ?

Bei der EasyNET E4 muß auf beiden NET-Teilnehmer ein Programm sein .

CU-Martin
« Letzte Änderung: Juli 13, 2020, 14:26:58 Nachmittag von Bastler71Bay »
Es gibt immer Leute die meinen, sie seien schlauer als ich. Das Schlimmste ist, sie sind es auch.

Offline Juergen

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1955
  • Jürgen
Antw:EasyNET mit E4
« Antwort #3 am: Juli 13, 2020, 14:12:44 Nachmittag »
Hallo Martin, :)
ohne Programm in der Easy 2 sind nur die Ein und Ausgänge direkt ansprechbar.
Kein RN oder  SN ...
Nur für die 800er und MFD siehe Bild

Meine Antwort bezog sich auf die Aussage
Zitat von: Martin
Bei der 800er NET ging das auch wenn in der zweiten Easy kein Programm(Dummy) drin war,oder ?
« Letzte Änderung: Juli 13, 2020, 16:15:45 Nachmittag von Juergen »
Mit freundlichem Gruß Juergen


Alle Programme sind nur Beispiele und Selber zu Testen.
Geprüft wurde nur in der Simulation der Software oder mit Simulator am Schreibtisch. Die Beispiele sind mit Sicherheitsschaltungen zu ergänzen.

Offline Bastler71Bay

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 170
Antw:EasyNET mit E4
« Antwort #4 am: Juli 13, 2020, 19:19:50 Nachmittag »
Hallo Jürgen ,

mit der Kombination SN und RN (in FUP) kann ich wunderbar hin und her schalten.

Aber ich kann nicht direkt eingeben
 z.B  (Eingang NET 1) 1I01 --> 2Q01 (Q1 von NET 2)

Was mache ich falsch ?


CU-Martin
Es gibt immer Leute die meinen, sie seien schlauer als ich. Das Schlimmste ist, sie sind es auch.

Offline Juergen

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1955
  • Jürgen
Antw:EasyNET mit E4
« Antwort #5 am: Juli 13, 2020, 21:12:55 Nachmittag »
Hallo Martin.

wie schon geschrieben geht das nur bei der 800er und MFD. Bei der E4 nicht mehr.
Mit freundlichem Gruß Juergen


Alle Programme sind nur Beispiele und Selber zu Testen.
Geprüft wurde nur in der Simulation der Software oder mit Simulator am Schreibtisch. Die Beispiele sind mit Sicherheitsschaltungen zu ergänzen.

Offline CiesleRa

  • Global Moderator
  • Full Member
  • *****
  • Beiträge: 339
  • easyE4 for President
Antw:EasyNET mit E4
« Antwort #6 am: Juli 14, 2020, 06:18:26 Vormittag »
Hallo Martin,
was bringt dich zu dem Schluss, dass die Synchronisation über DCF77 nur bei DC Geräten
funktioniert?

Gruß Ralf
Alle von mir bereitgestellten Programme sind reine Beispielprojekte. Die Verwendung erfolgt auf eigene Gefahr. Jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

Offline Juergen

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1955
  • Jürgen
Antw:EasyNET mit E4
« Antwort #7 am: Juli 14, 2020, 06:31:52 Vormittag »
Hallo Ralf,

Zitat von:  Easy Handbuch
Funkuhr-Synchronisation

Die Funkuhr-Synchronisation steht ausschließlich easyE4-Basis- und Erweiterungsgeräten mit der Betriebsspannung DC zur Verfügung.


Wenn ich also bei der UC Version DC Spannung  verwende geht es dann?
Da steht ja nur "Betriebsspannung DC" nicht DC Geräte Version.
Auswählen in den Einstelungen kann ich die  Funkuhr-Synchronisation bei der UC Easy
« Letzte Änderung: Juli 14, 2020, 06:33:50 Vormittag von Juergen »
Mit freundlichem Gruß Juergen


Alle Programme sind nur Beispiele und Selber zu Testen.
Geprüft wurde nur in der Simulation der Software oder mit Simulator am Schreibtisch. Die Beispiele sind mit Sicherheitsschaltungen zu ergänzen.

Offline Bastler71Bay

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 170
Antw:EasyNET mit E4
« Antwort #8 am: Juli 14, 2020, 13:50:50 Nachmittag »
Hallo an Alle  :),

braucht die Easy E4 ein 24 VDC Zeitsignal (DCF77)?

CU-Martin
Es gibt immer Leute die meinen, sie seien schlauer als ich. Das Schlimmste ist, sie sind es auch.