Analogeingang + Schaltdifferenz
« am: November 18, 2004, 21:18:02 Nachmittag »
folgende Situation :
eine Drucksonde gibt je nach Druckgrösse 4-20mA aus , die über einen
Wandler in 0-10 V umgewandelt werden. Bei 8 V soll etwas einschalten ;
bei 2 V wieder aus , das alles über einen Analogeingang z.B. I 7  ,
hat jemand eine Idee für eine einfache Schaltung ?


Offline julian

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 184
  • I love easy-Forum.net
Re: Analogeingang + Schaltdifferenz
« Antwort #1 am: November 19, 2004, 14:10:46 Nachmittag »
Bitte den verwendeten EASY-Typ mitteilen!
Bei der EASY-800 und MFD kann dies mit einer Programmzeile realisiert werden.
Es wird der Analogwertvergleicher(A) verwendet.
Mit oberen Wert => für die 8 Volt(Wert=818) und für die Hysteresis werden die 6 Volt(Wert=614) eingestellt.
Bei EASY-400/600 werden 2 Programmzeilen mit jeweils einem Analogwertvergleicher benötigt.
Einer mit oberer Wert 8,0 Volt und einer mit unterer Wert 2,0Volt.
Der erste(=>8V) steuert Q mit der SET Funktion an.
Der zweite(=<2V) steuert Q mit der Reset Funktion an.
Gruß,
Julian
« Letzte Änderung: November 19, 2004, 14:20:01 Nachmittag von julian »

Offline ferrymenn

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 5
Re: Analogeingang + Schaltdifferenz
« Antwort #2 am: November 19, 2004, 14:44:19 Nachmittag »
Herzlichen Dank
manchmal sieht man den Wald vor Bäumen nicht
  -   Schaltungs technisch muss nur  I7 angeschlossen werden oder ?

Offline julian

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 184
  • I love easy-Forum.net
Re: Analogeingang + Schaltdifferenz
« Antwort #3 am: November 19, 2004, 18:48:18 Nachmittag »
Genau,angeschlossen werden muß der im Programm verwendete Analogeingang.
Viel Erfolg mit dem Projekt