Hallo Paul
Die Lib habe ich erhalten und nach ein bisschen Basteln hat es auch geklappt.
Mit Galileo funktionierte es leider nicht, keine Ahnung warum.
1. Ich zeig mal wie der Baustein eingebunden ist im PLC_PRG
2. Die Berechnung der Zählerstände
(es werden im Janitza UMG96S die Rohwerte abgelegt ohne Beachtung der Wandlerübersetzungen) bei mir Stromwandler 2500/1A und Janitza Wert in Wh. Zu beachten ist auch der Adressoffset von 1 . Fragt man zB Register 200(Spannung L1-N) ab, muss die Startadresse 201 lauten
3. angelegte Variablen in der GLOBAL_VAR
Das Wortarray muss 120 Worte und das Bitarray 1200 Bits groß sein auch wenn nur einzelne Worte ausgelesen werden.
Gruß Thomas