Autor Thema: Alarmierung Galileo -> Easy E4  (Gelesen 4902 mal)

Offline stefanx1

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 3
Alarmierung Galileo -> Easy E4
« am: März 02, 2021, 11:26:12 Vormittag »
Hallo Forum
Arbeite an einem Projekt mit Easy E4 und Galileo Display XV-102 7Zoll, meine Frage betreff Alarmierung: Ich möchte bei einem Alarm Ereignis ein Alarm Horn (Ausgang auf der E4) Ansteuern, finde jedoch keine Möglichkeit. Habe ein e Error Array angelegt und diverse Merker als Alarm definiert, die Anzeige bei Bit hoch wird auf dem Panel einwandfrei in der Alarmliste angezeigt, jedoch möchte ich noch zusätzlich bei einem Alarm Ereignis eine Ausgang an der Easy E4 schalten, hat Galileo einen definierten Ausgang? hat jemand eine Lösung für mich. Danke im Voraus.

Offline Frohnius

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 40
Antw:Alarmierung Galileo -> Easy E4
« Antwort #1 am: März 02, 2021, 20:29:23 Nachmittag »
hi,
wenn du mit dem merker bit z.b. einen timer (einstellung puls) triggerst geht das nicht ?
kann ich mir jetzt schwer vorstellen  :-\




Offline stefanx1

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 3
Antw:Alarmierung Galileo -> Easy E4
« Antwort #2 am: März 05, 2021, 13:10:40 Nachmittag »
Hallo Frohnius, Danke für die Info, anscheinend gibt es sogenannte Status Kontroll Wörter, Status Word 1, Bit 0 wenn1 = keine Verbindung zum Gerät, Bit 1 ......., Bit 4 = wenn 1 = mindestens ein Fehler in der Alarmliste aktiv.
Somit hat sich mein Problem gelöst ;)
Lg