Hallo zusammen,
hier mein Lösungsvorschlag mit PI(D)-Regler. (D-Anteil am Baustein deaktiviert, DC01ED=0)
Da ich den Golfplatz nicht vor der Tür habe, musste ich das Projekt im Blindflug erstellen.
Kann also sein, dass die Werte für TN, TV und TC in der Realität nachgestellt werden müssen, wenn der Regler zu langsam, zu schnell oder überschwingend agiert.
Wenn die Leitungen leer sind, braucht es eine gewisse Zeit, bis sich Druck aufbaut. Das wird einen Einfluss auf den I-Anteil haben.
Man muss in dem Fall einfach etwas Geduld haben, bis der Regler sich (trotz voller Leitungen) rührt.
Man kann bei dem Regler-Baustein eine Handstellgröße DC01MV vorgeben, die mit dem Biteingang DC01SE am Ausgang ausgegeben wird. (z. B. ein Timer, der 1 min einen Sollwert von 50% aktiviert)
Grüße
Konni
PS: die Übersetzung hat srd per PN bekommen.