Hallo Klesi,
ich habe mir dein Node-Red Projekt mal angeschaut. Ich finde darin keine IN-NODE. Die braucht man zur Kommunukation mit der easyE4.
Vielleicht ist der Name etwas undeutlich, denn es geht nicht darum Eingänge einzulesen. In der IN-NODE werden alle I, Q, M, MW, MD ..... eingetragen,
die man in seinem Projekt verwendet. Vielleicht helfen schon die Bilder um ein Verständnis dafür zu bekommen, oder Du schaust mal in das
Video, dass ich zu dem Thema gemacht habe.
https://youtu.be/DYSyAC2fZh8?si=kvba7Hx2rUUDNpcF.
In deinem easyE4 Projekt ist mir aufgefallen, dass hat aber nichts mit deinem Problem zu tun, dass beim DNS-Server lauter 8ten stehen und nicht 0 und
Du hast NET-Merker freigegeben, obwohl Du kein Netzwerk hast.
Ich persönlich bin auch kein Freund davon, den den gesamten Merkerbereich von MW1 bis MW512 freizugeben und gebe nur das ein, was ich brauche.
Sollte aber auch nicht stören. Außerdem ist der Modbus-TCP Server aktiv. Wenn Du keinen Modbus-Client angeschlossen hast, würde ich auch das deaktivieren.
Warum die easyE4 mit nicht genutzten Funktionen belasten.
Gruß
Ralf