Autor Thema: Analogeingang  (Gelesen 5447 mal)

Offline gs82

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 8
Analogeingang
« am: Februar 23, 2005, 14:12:50 Nachmittag »
Hallo,
arbeite seit Kurzem mit einer Easy 719-DC-RC sowie einer
Erweiterung 620-DC-TE.
Benütze den Eingang I11 als Analogeingang A1.
Istwert I1 ist Eingang I11 und bei I2 gebe ich z. Bsp. 350 als Konstante ein. Hysterese 25. Alle anderen Werte (Faktoren, OS) sind auf Null. Der Kontakt A1 sollte den Ausgang Q6 schalten. Leider passiert gar nichts, egal ob I2 > I1 oder I2 < I1.
Gibt es noch Einstellungen, die ich übersehen habe?
 
Danke

Offline Juergen

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1955
  • Jürgen
Re: Analogeingang
« Antwort #1 am: Februar 23, 2005, 16:24:55 Nachmittag »
Hallo gs82,
Aus dem Handbuch

"Die Analog-Eingänge der easy700 sind I7, I8, I11 ud I12"


Dann sollte es so sein
I7   =IA1
I8   =IA2
I11 =IA3 hier anpassen
I12 =IA4

mfg Jürgen
Mit freundlichem Gruß Juergen


Alle Programme sind nur Beispiele und Selber zu Testen.
Geprüft wurde nur in der Simulation der Software oder mit Simulator am Schreibtisch. Die Beispiele sind mit Sicherheitsschaltungen zu ergänzen.

Offline gs82

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 8
Re: Analogeingang
« Antwort #2 am: Februar 24, 2005, 07:40:18 Vormittag »
Servus Jürgen,
danke für deine Antwort, aber man kann die Eingänge I7,I8,I11,I12 jedem  Analogvergleicher zuordnen.

Ich sehe auf dem Display ja auch den gewandelten
Analogwert -Istwert unter I1. Den I2-Wert setze ich je nach Betriebsart mal > I1 oder < I1. Alles auf dem Display sichtbar. Nur schaltet eben der Ausgang Q6 nicht.

Gruß

Offline Juergen

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1955
  • Jürgen
Re: Analogeingang
« Antwort #3 am: Februar 24, 2005, 08:38:40 Vormittag »
Hallo  gs82,,
leider kann ich die Easy 500er und 700er Programme mit meiner Easy-Soft nicht lesen.

Schön ,wenn du dein Programm oder den Teil als Anlage ins Forum stellst.

Da findet sich sicher jemand mit Easysoft 6

mfg Jürgen
Mit freundlichem Gruß Juergen


Alle Programme sind nur Beispiele und Selber zu Testen.
Geprüft wurde nur in der Simulation der Software oder mit Simulator am Schreibtisch. Die Beispiele sind mit Sicherheitsschaltungen zu ergänzen.

Offline Ralle

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 57
  • Alles wird gut!
Re: Analogeingang
« Antwort #4 am: Februar 24, 2005, 14:26:13 Nachmittag »
Hallo gs82,
vielleicht liegt das Problem ja nicht im Vergleicher, sondern am
Q6. Jeder Ausgang sollte nur einmal im Programm vorkommen.
Wenn Du also unterhalb des Vergleichers noch eine weitere Verknüpfung programmiert hast die auch auf den Q6 wirkt, kann es sein das zwar dein Vergleicher sagt Q6 einschalten, aber weiter unten im Programm der Q6 wieder ausgeschaltet wird.
Programmier doch einfach mal einen kurzen Einzeiler, wo nur der Vergleicher und der Q6 benutzt werden.

Gruß vom Ralle

Offline ThomasD

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 238
  • Wissen ist Macht, nicht Wissen macht nichts
Re: Analogeingang
« Antwort #5 am: Februar 24, 2005, 17:21:50 Nachmittag »
Hallo gs82,
einfach mal das Programm hier im Forum ablegen, dann schauen wir mal weiter.
Achtung:
Lesen gefährdet ihre Gesundheit.

Offline gs82

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 8
Re: Analogeingang
« Antwort #6 am: Februar 25, 2005, 09:07:15 Vormittag »
Hallo zusammen,
danke für die Antworten, habe das Problem jetzt gefunden.

Istwert sowie auch Sollwert eines jeden Analogeinganges kann man mit Faktoren multiplizieren, um den Bereich zu erweitern.
Da ich keine Faktoren benötige, habe ich Null eingegeben. Allerdings ergibt das mathematisch gesehen Null und so rechnet die Easy auch. Allerdings sieht man auf dem Display nur den Istwert bzw. Sollwert ohne die Multiplikation mit den Faktoren. Desweiteren sind im Handbuch bei den abgebildeten Beispielschaltbildern die Faktoren auch überall auf Null gesetzt.
Daher war es nicht ganz so einfach, da darauf zu kommen.

Nochmals Danke und Gruß

gs82