Hallo Herr Fefler,
Je nach den weiteren anforderungen kann es eine Easy 700, 800 oder ein MFD sein.
Es kommen Geräte mit 4 Analogen Eingängen in frage.
Das sind Easy 700 und 800 Geräte, aber nicht mit AC in der Typnummer
Auch ein MFD ist je nach Ein / Ausgangskarte möglich.
Welche Spannung 12, 24,230V ?
Mit oder ohne Anzeige?
Anzahl Ein- Ausgänge?
Siehe Link zu den Daten in den Handbüchern
http://www.moeller.net/de/industry/switchgear/switch_control/easy/download.jspDie Analogen Eingängen sind für 0-10V ausgelegt.
Je nach Sensor wird zusätzlich ein Umsetzer auf 0-10V benötigt.
Z.b. von PT100 auf 0-10V
Auserdem wird ein Netzgerät benötigt.
Die Geräte sind auch unterschiedlich im Programm umfang und den möglichkeiten.
Vorschlag
Erst das Programm Scheiben dann für die Hardware entscheiden.
Es kann mit der Software das meiste getestet werden.
mfg Jürgen