Hallo KressSwiss,
ich glaube es ist nicht einfach die Entwerte Werte mit dem Föhn und Eis so genau hinzubekommen.
Warum nicht die Werte des Sensors aus den Technischen Daten nehmen?
Beispiel Sensor -20 bis 50 Grad entspricht 0-10V
Der Sensor hat etwa Lineare Werte, so können zwischen Werte berechnet werden.
Ist das nicht genau genug?
Zur Kontrolle wie genau der einzelne Sensor ist, könnte dein Vorschlag gehen. Nur das nicht die Max. und Min. Temp genau erreicht werden müßen, sondern gerechnet werden können aus 2 Werten die im Entbereich liegen.
Beispiel Test Temp. von -15 Grad und +40 Grad erreicht.
Zahlenwerte Hochrechnen auf die Angabe des Sensor -20 Grad und +50 Grad.
Die Probleme im Beitrag Heizung waren nicht die Temp. Sensoren bzw. Messung sondern der PID Regler. Hier wünsche auch ich mir mehr Beispiele.
mfg Jürgen