Autor Thema: MFD - Störanzeige für 31 Störungen mit quittierbarem Historienspeicher  (Gelesen 15425 mal)

Offline Knodelpa

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1410
  • I love easy-Forum.net
MFD - Störanzeige für 31 Störungen mit quittierbarem Historienspeicher
« am: Februar 02, 2006, 17:56:47 Nachmittag »
Hallo EASY und MFD-Titan Freunde,
leider sind die Möglichkeiten des MFD-Titans zum Thema Störanzeigen begrenzt. Um Störungen anzuzeigen gab es schon einige Beispiele. Hier jetzt ein etwas komplexes Beispiel zum Anzeigen von 31 Störungen und zum Speichern und Quittieren in einem historischen Speicher. Der Speicher wurde mit der Hilfe von 4 Schieberegistern mit je 8 Speicherstellen realisiert. Jede gespeicherte Störung kann einzeln quittiert werden.

Zum Testen des Programms müsst ihr Störmerker in der Simulation oder Online mit dem MFD-Titan setzen (Störung 1..31 = M65..M95).

Da das Beispiel etwas komplex ist benötigt das Programm ca. 20 % des Speichers.

ACHTUNG: Das Programm wurde unter der Version 6.11 Pro gespeichert und kann mit älteren Versionen nicht bearbeitet werden.

Viel Spaß damit  :D

 :) ;) :D
Gruß Paul
« Letzte Änderung: Februar 02, 2006, 18:46:29 Nachmittag von Knodelpa »

Offline endi24

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 8
Re: MFD - Störanzeige für 31 Störungen mit quittierbarem Historienspeicher
« Antwort #1 am: März 13, 2008, 14:01:37 Nachmittag »
Hallo

ich bin easy Neuling und finde das Programm gut ,kann aber nicht verstehen wo in der Programmierung die Verknüpfung zwischen den Eingängen und den Merkern für die Störungen stattfindet.
Außerdem würde ich gern einen Summer bis zur Quittierung ansteuern.

MFG
Endi  :D
« Letzte Änderung: März 13, 2008, 14:03:43 Nachmittag von endi24 »

Offline Knodelpa

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1410
  • I love easy-Forum.net
Re: MFD - Störanzeige für 31 Störungen mit quittierbarem Historienspeicher
« Antwort #2 am: März 13, 2008, 16:15:41 Nachmittag »
Hallo Endi,

die Störungen liegen auf dem MD3 = M65..M96.

 :) ;) :D
Gruß Paul

Offline endi24

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 8
Re: MFD - Störanzeige für 31 Störungen mit quittierbarem Historienspeicher
« Antwort #3 am: März 20, 2008, 12:04:19 Nachmittag »
Hallo

wie kann man die Anzeige auf ein zweites MFD (parallelanzeige) übertragen.
Verbindung über easy net.

Danke :D

Enrico

Offline Mr. Spok

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 652
Re: MFD - Störanzeige für 31 Störungen mit quittierbarem Historienspeicher
« Antwort #4 am: März 20, 2008, 12:19:18 Nachmittag »
Hallo Enrico,

ja einfach das MD3 des MFD´s mit den Störungseingängen mit PUT ins Netzstellen (triggern nicht vergessen) und mit GET auslesen und auf das MD3 des Parallelgerätes übertragen.

mfg Jan
Für die Richtigkeit und Funktionalität der hier veröffentlichten Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline endi24

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 8
Re: MFD - Störanzeige für 31 Störungen mit quittierbarem Historienspeicher
« Antwort #5 am: März 20, 2008, 13:26:56 Nachmittag »
Hallo Jan,

wie bereits gesagt sind das meine ersten Schritte mit dem easy.
Was ist das MD 3 . ???


MFG Enrico

Offline Mr. Spok

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 652
Re: MFD - Störanzeige für 31 Störungen mit quittierbarem Historienspeicher
« Antwort #6 am: März 20, 2008, 14:23:54 Nachmittag »
Das ist das Merkerdoppelwort 3 (also 32Bit´s).

mfG Jan
Für die Richtigkeit und Funktionalität der hier veröffentlichten Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline endi24

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 8
Re: MFD - Störanzeige für 31 Störungen mit quittierbarem Historienspeicher
« Antwort #7 am: März 25, 2008, 15:37:59 Nachmittag »
Hallo Jan,

ich habe das MD 3 getriggert ins Netz gestellt.
Und  will es nun mit den Zweiten Gerät auslesen .
1. Muß ich das Auslesen auch triggern ?
2. Mit welchen Befehl schreibe ich das ausgelesene MD 3 auf das MD 3 des Paralellgerätes ?

MFG
Enrico

Offline endi24

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 8
Re: MFD - Störanzeige für 31 Störungen mit quittierbarem Historienspeicher
« Antwort #8 am: März 25, 2008, 16:36:10 Nachmittag »
Hallo Jan,

habe soeben die Anzeige hinbekommen.
Muß aber feststellen das die Funktionalität so nicht ausreichend ist.
Das Zweitgerät sollte identisch zum ersten funtionieren und auch eine Quittierung der Störung ermöglichen.

Offline Mr. Spok

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 652
Re: MFD - Störanzeige für 31 Störungen mit quittierbarem Historienspeicher
« Antwort #9 am: März 26, 2008, 06:10:20 Vormittag »
Hallo Enrico,

wenn Du von der Zweitanzeige auch quittieren willst dann muß  Deine Quittiertaste von jedem Einzelgerät im Endeffekt auf beide Geräte gleichzeitig wirken. Die Quttiertasten beschreiben doch einen Merker, diesen von jedem gerat mit SN ins Netz stellen (keine Triggerung notwendig) uns im jeweils anderen Gerät mit RN auslesen und mit dem interene Merker (der von der Quittiertaste) paralell schalten.

mfG Jan
Für die Richtigkeit und Funktionalität der hier veröffentlichten Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline endi24

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 8
Re: MFD - Störanzeige für 31 Störungen mit quittierbarem Historienspeicher
« Antwort #10 am: März 27, 2008, 12:23:34 Nachmittag »
Hallo Jan,

zuerst einmal vielen Dank für deine Hilfe.

Bin schon ein Stück weiter gekommen , habe nun aber folgendes Problem
die Störungsanzeige MD 3 am zweiten MFD wird nicht immer angezeigt.
Könnte es an der Triggerung liegen oder habe ich das MD 3 von MFD 1 nicht richtig
zum MFD 2 übertragen.

MfG
Enrico

Offline Mr. Spok

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 652
Re: MFD - Störanzeige für 31 Störungen mit quittierbarem Historienspeicher
« Antwort #11 am: März 28, 2008, 06:46:58 Vormittag »
Hallo Enrico,

habe nochmal einiges an Deinem Projekt geändert, ist aber auf echter Hardware nicht getestet da ich keine zwei MFD´s mit NET-CPU da habe. Schau doch mal ob´s funktioniert.

mfG Jan
Für die Richtigkeit und Funktionalität der hier veröffentlichten Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline endi24

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 8
Re: MFD - Störanzeige für 31 Störungen mit quittierbarem Historienspeicher
« Antwort #12 am: März 29, 2008, 09:30:45 Vormittag »
Hallo Jan,

werde am Montag gleich testen.

MfG

Enrico

Offline endi24

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 8
Re: MFD - Störanzeige für 31 Störungen mit quittierbarem Historienspeicher
« Antwort #13 am: Mai 05, 2008, 13:35:35 Nachmittag »
Hallo Jan,

bin leider erst heute zum Funktionstest gekommen .
Soweit ersichtlich funktioniert es fehlerfrei.
Nochmals vielen Dank :)