Easy Control erweitern mit easy 800

(1/3) > >>

volkmarrigo:
hallo.

ist folgende überlegung es möglich und sinnvoll? um mehr als 16 ausgänge auf einer easy control zu bekommen, verbindet diese per easy-net mit einer/mehreren easy 8xx (mit 6xx erweiterung). anstelle die easy(s) 8xx direkt zu programmieren, steuert man sie über easy-net von easy control aus (da diese ausreichend speicher und rechenpower haben sollte)

grüße

volkmar

Juergen:
Hallo volkmarrigo,

easy-net ist sicher ein guter weg um mehr Ausgänge verwenden zu können.

Es gibt Anlagen die besser Zentral und andere die besser Dezentral gesteuert werden.

Bei der Dezentralen Steuerung können Easy auch bei Net-Störungen ihr eigenes Programm weiterführen. Bei Wartung von Teilbereichen... wird nicht alles auserbetrieb genommen.

Die Programme bleiben je nach Aufgabe übersichtlicher, kleiner und das Netzwerk wird weniger Belastet.

Beispiele Serienanlagen, ein Programm mehrfach mit nur kleinen änderungen verwenden...

Auch die Zentrale Lösung kann vorteile haben.

Mit der neuen Easy habe ich noch keine Erfahrung.

mfg Jürgen

volkmarrigo:
Mit dem Easy-Netzwerk möchte ich ein EFH steuern (Licht, heizung, Rollos). wie sieht's bei dieser speziellen anwendung aus?

grüße

volkmar

Juergen:
Hallo volkmarrigo,

Easy kann verteilt im Gebäude eingebaut werden.
Jede Easy in einem eigenen Verteiler. Zum Beispiel je Stockwerk.

Es gibt auch die Möglichkeit die Erweiterung von der Easy getrennt einzubauen. Zusätzliche Hardware nötig.

Durch Dezentralen Einsatz können Kabelwege kürzer sein. Es kommen nicht so viele Leitungen auf einen Haufen. Dann halte ich auch ein eigenes Programm in jeder Easy für richtig.

Auserdem kann eine Anzeige je Stockwerk gemacht werden.

Bei Ausfall einer Steuerung können im anderen Teil die Leuchten und Rollladen weiter Arbeiten.

Ich halte die bekannten Easy für die Haussteuerung für ausreichend.
Wenn Webserver, Umfangreiche Regelung oder ähnliche Aufgaben kommen, kann sich die neue Steuerung rechnen.


Ich habe noch zu wenig Infos zu der neuen Easy um alle Möglichkeiten abzuwägen.

Ein eigenes Programm je Easy ist für diese Anwendung immer sinnvoll.

Wenn viele Anzeigen und Meldungen kommen ein MFD


Gruß Jürgen




KressSwiss:
Hallo Volkmar
Auch ich frage mich, ob Du da wirklich einen EC4 benötigst. Die EC4 ist derzeit nur über CanOpen erweiterbar.
Wie Jürgen schreibt, ist es bei Haustechnik-Anwendungen meistens sinnvoll, jede Easy autonom zu betreiben und nur die Generellen Funktionen über das Easy Net zu betreiben. Somit ist auch ausreichend Speicherplatz vorhanden. Auch die Vernetzung kann fein gegliedert werden. Du kommst so auf etwa 300 E/A. (Siehe Bild im Anhang).
Gruss Hermann