Da kommt mir grade eine Idee:
Ich hatte bei einem Kunden ein ähnliches Problem mit Osram Dimmern.
Am Ende haben wir dann auf die Automation beim Dimmen verzichtet.
Was macht der Dimmer, wenn man ihm die Versorgung nimmt?
Beginnt der dann wieder mit voller Helligkeit, oder von der gemerkten Stelle aus?
Dann kann man nämlich die Taster alle auf die Easy verdrahten und das Ausschalten durch Aussschalten der Versorgungsspannung vornehmen.
Die Easy hätte in dem Fall die vollständige Kontrolle über den Dimmer.
Da wären dann bloß pro Leistungsstufe halt zwei Relais erforderlich
Falls der Dimmer beim gemerkten Wert anfängt, ist das auch kein Problem.
Dann schaltet halt die Easy bei kurzem Tastendruck das Stromversorgungsrelais und bei längerem Tastendruck den Steuereingang des Dimmers. Mit einem abfallverzögerten Zeitrelais stellt man sicher, dass dieser Eingang nur zum Dimmen und nicht zum Schalten benützt wird.
cu
Hans