Deutsch - Hardware > easyControl

Schnittstelle / Protokolle

(1/1)

Tixi-Support:
Hallo,

haben alle easy Control Geräte eine RS232 Schnittstelle ?
Ist darüber ggf. eine Kommunikation mit dem SucomE oder SucomA-Protokoll möglich ?

Danke

DieterB:
Hallo,

ja, die EC4P besitzt 2 serielle Schnittstellen, COM1 und COM2.
COM1 wird über die RJ45-Buchse und über den easy-Stecker parallel herausgeführt. Bei Verwendung des easy-Steckers muss das easy800-MO-CAB benutzt werden. Diese Schnittstelle wird von der EC4P als Programmierschnittstelle verwendet, sie kann aber auch für andere Aufgaben verwendet werden.

COM2 wird nur über den easy-Stecker herausgeführt, es muss das easy800-PC-CAB verwendet werden.

Für die Ansprache der Schnittstellen wird die System-Library "SysLibCom" verwendet.

Das Sucom-A - Protokoll wird durch die EC4P nicht direkt unterstützt. Dieses Protokoll wird durch eine weitere Lib realisiert. Soweit ich weiß, ist die beim Moeller-Support erhältlich.

mfg
Dieter