Hallo Olliver!
An deiner Schaltung hab ich in der Simulation nichts entdeckt, das den Fehler erklären könnte.
Vielleicht solltest du doch die Leitung probehalber durch ein abgeschirmtes Kabel ersetzen. Da würde sich ein Telefonkabel anbieten.
Die Spur mit der Doppelverwendung ist aber nicht von der Hand zu Weisen.
Möglicherweise musst du den Stromstoßschalter "zu Fuß" erstellen.
Ich schau, dass ich dir heute Abend noch ein Beispiel mach, wenn das bis dahin noch keiner erstellt hat.
Hast du die Möglichkeit, die Anlage während eines Fehlverhaltens mit Easysoft zu beobachten? Wird der Eingang einfach verspätet als aktiv angezeigt, oder ist der aktiv, und die Schaltung reagiert verspätet?
(Das siehst du auch im Display, aber nicht so komfortabel)
edit:
So, jetzt hab ich ein Beispiel, bei dem der Ausgang nicht mehr zweimal verwendet wird. Das kostet pro Ausgang nur einen Merker mehr. Die zusätzlichen Strompfade sparst du dir unten fast alle wieder ein.
cu
Hans