Anzeigen Messwert PT100
« vorheriges
nächstes »
Drucken
Seiten: [
1
]
Nach unten
Autor
Thema: Anzeigen Messwert PT100 (Gelesen 7192 mal)
BrunoM
Jr. Member
Beiträge: 44
Anzeigen Messwert PT100
«
am:
November 07, 2006, 13:32:48 Nachmittag »
Hallo,
ich möchte 4 Stk. PT100 auf einem MFD -50..250 C anzeigen
und Schwellenwerte für Ausgang 1 = Warnug u. Ausgang 2 = Störung parametrieren.
Wer kann mir da weiterhelfen was ich dazu als Hardware brauche. (PT100 mit 3-Leiter-Anschluss sind bereits vorhanden)
Als Software habe ich Version 6.11
Gruß
Bruno
Gespeichert
Bluebello
Full Member
Beiträge: 178
Re: Anzeigen Messwert PT100
«
Antwort #1 am:
November 07, 2006, 13:51:40 Nachmittag »
Hallo Bruno!
Für 4 PT100 brauchst du entweder zwei MFD mit Erweiterung TP 12 PT A
oder ein MFD mit Erweiterung TP 12 PT A und zwei Wandler PT100 auf 0-10V (oder 2-10V, wenn du damit leben kannst)
Desweiteren brauchst du noch ein Spannungsversorgung easy200pov
und noch ein Display
mit Tasten MFD-80B
ohne Tasten MFD-80
Die Software würd ich auf 6.20 updaten 6.11 kennt die neuen Geräte nicht
cu
Hans
Gespeichert
Der Spieltrieb ist die Grundvoraussetzung für jeden Techniker
KressSwiss
easy god
Beiträge: 1659
Und sie dreht sich doch..."Galileo Galilei"
Re: Anzeigen Messwert PT100
«
Antwort #2 am:
November 07, 2006, 16:17:20 Nachmittag »
Hallo Bruno
Wenn Du die 4 PT100 direkt anschliessen willst sehe ich folgende Hardware:
Net ID1: MFD80-B+MFD-CP8-NT+MFD-TP12-A
Net ID2: MFD-CP8-NT+MFD-TP12-A
Jede Net ID hat somit:
6 digitale Eingänge, 2 davon analog nutzbar
2 Eingänge PT100 (2 oder 3 Draht)
4 Relaisausgänge
Siehe Screenshot
Gruss
Hermann
«
Letzte Änderung: November 07, 2006, 16:21:12 Nachmittag von KressSwiss
»
Gespeichert
Achtung:
Angehängte Dateien sind nur für eingelogte User sichtbar!
BrunoM
Jr. Member
Beiträge: 44
Re: Anzeigen Messwert PT100
«
Antwort #3 am:
November 07, 2006, 16:24:45 Nachmittag »
Hallo Hans,
das ging ja schnell mit Deiner Antwort.
Ich denke, Deine Lösung ist etwas aufwendig mit der Erweiterung TP 12 PT a + 2 Wandler + 6.20 Version.
Wenn ich da gleich 4 Wandler 0-10 V nehme und das MFD-80B
könnte ich mit meinem 6.11 auch zum Ziel kommen.
Gruß
Bruno
Gespeichert
Bluebello
Full Member
Beiträge: 178
Re: Anzeigen Messwert PT100
«
Antwort #4 am:
November 07, 2006, 16:35:34 Nachmittag »
Hallo Bruno!
Die Lösung mit dem TP 12 PT A wäre nur eine Kosteneinsparmöglichkeit.
Du brauchst ja sowieso eine I-O Gruppe, Zum Beispiel die R16. Da ist die TP12 nicht recht viel teurer, und du sparst dir 2 Wandler
Eleganter ist natürlich die Lösung mit R16 und 4 Wandler
cu
Hans
Gespeichert
Der Spieltrieb ist die Grundvoraussetzung für jeden Techniker
Juergen__R
Full Member
Beiträge: 272
I love easy-Forum.net
Re: Anzeigen Messwert PT100
«
Antwort #5 am:
November 07, 2006, 18:06:18 Nachmittag »
Preiswerte Lösung für 4 Analogwandler PT100:
1 Analogwandler Fa. Rinck-Elektronik, LC-MV-4xPT100, Preis ca. Euro 134,00
1 MFD-80B, 1 MFD-CP8-ME, 1 MFD-R16
MfG. Jürgen Rosenhagen
Gespeichert
BrunoM
Jr. Member
Beiträge: 44
Re: Anzeigen Messwert PT100
«
Antwort #6 am:
November 07, 2006, 19:30:28 Nachmittag »
Danke für Eure Ratschläge. Ein super Forum.
Ich denke, dass ich den 4-fach Analogwandler bestelle.
Dann ist für mich alles übersichtlich und ich brauche vorerst nicht die Version 6.20.
Wo kann man von 6.11 auf 6.20 updaten?
Danke u. Grüße aus dem schönen Allgäu
Bruno
Gespeichert
Bluebello
Full Member
Beiträge: 178
Re: Anzeigen Messwert PT100
«
Antwort #7 am:
November 07, 2006, 20:01:32 Nachmittag »
Hallo Bruno!
Das geht direkt aus dem Programm raus.
Du drückst auf das Fragezeichen und dann auf Update-überprüfung
cu
Hans
Gespeichert
Der Spieltrieb ist die Grundvoraussetzung für jeden Techniker
BrunoM
Jr. Member
Beiträge: 44
Re: Anzeigen Messwert PT100
«
Antwort #8 am:
November 08, 2006, 19:07:21 Nachmittag »
Hallo Hans,
leider bekomme ich beim ? nur "Keine neuen Updates"
Bruno
Gespeichert
Bluebello
Full Member
Beiträge: 178
Re: Anzeigen Messwert PT100
«
Antwort #9 am:
November 08, 2006, 22:41:00 Nachmittag »
Hallo Bruno!
Das sollte eigentlich nur dann kommen, wenn du die neuteste Version hast.
Möglicherweise solltest du deinen UpdateManager überprüfen.
cu
Hans
Gespeichert
Der Spieltrieb ist die Grundvoraussetzung für jeden Techniker
KressSwiss
easy god
Beiträge: 1659
Und sie dreht sich doch..."Galileo Galilei"
Re: Anzeigen Messwert PT100
«
Antwort #10 am:
November 08, 2006, 23:32:00 Nachmittag »
Was kommt denn für eine Anzeige wenn Du auf
? / ? Info / gehst?
Erscheint die nachfolgende Anzeige? Wenn Ja hast Du bereits die 6.20.
Gruss
Hermann
«
Letzte Änderung: November 09, 2006, 09:56:31 Vormittag von KressSwiss
»
Gespeichert
Achtung:
Angehängte Dateien sind nur für eingelogte User sichtbar!
BrunoM
Jr. Member
Beiträge: 44
Re: Anzeigen Messwert PT100
«
Antwort #11 am:
November 09, 2006, 20:57:25 Nachmittag »
Hallo,
Das Updaten hat leider nicht funktioniert. Habe Windows 2000 u. den Updte-Manager u- DSL.
Besten Dank für die Hilfe. Werde nun meinen Großhändler bemühen.
Bruno
Gespeichert
eddinet2002
Newbie
Beiträge: 3
Re: Anzeigen Messwert PT100
«
Antwort #12 am:
November 15, 2006, 20:05:19 Nachmittag »
Hi,
würde diese Messumformer nehmen:
http://www.fuehlersysteme.de/product.php?search=temperaturmessumformer&stat=n
sind optimal für diese Aufgabe und es gibt sie in diversen Ausführungen.
Grüße
Gespeichert
Raydien
Newbie
Beiträge: 8
Re: Anzeigen Messwert PT100
«
Antwort #13 am:
Januar 04, 2007, 17:28:32 Nachmittag »
Seli Meßumfprmer 0-10 V Ausganng
und dann Programmtechnisch Skallieren
Gespeichert