Autor Thema: Störanzeige für max. 32 Störungen  (Gelesen 9600 mal)

Offline Knodelpa

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1410
  • I love easy-Forum.net
Störanzeige für max. 32 Störungen
« am: Januar 04, 2007, 17:11:46 Nachmittag »
Hallo easy Control Freunde,

anbei ein Beispiel einer Störanzeige mit easy Control. Im Beispiel kann ein Doppelwort mit insgesamt 32 Bits zur Anzeige gebracht werden. Stehen mehrere Störungen gleichzeitig an, so werden die Störanzeigen in einem frei wählbaren Intervall rolliert.

Die Störanzeige funktioniert mit dem eingebauten Display und ebenfalls, ohne Änderung, mit dem abgesetzten Display CP4  :)

Folgende Änderungen sind noch problemlos möglich:  :D
- statt 32 Störungen 64 Störungen
- Erweiterung auf n Fremdsprachen
- zusätzliche Fonts, z.B. kyrillisch

Viel Spaß damit  :D

 :) ;) :D
Viele Grüße
Paul

Offline joseppe

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 6
Re: Störanzeige für max. 32 Störungen
« Antwort #1 am: April 08, 2009, 20:07:33 Nachmittag »
Hallo Knobelpa,

danke für die Mühe das  Programm zu schreiben, und dann auch noch ins ins Forum zu stellen.
Beim einbinden in meine Steuerung ist mir aufgefallen die Störtexte nur bis 31 funktioniren.
Habe dann den Bitzaehler auf 33 erhöht und dann funktionierte es.
Ist das nur ein Flitzer im Programm oder spreche ich die Bits im DW0 falsch an
Meldung 1 = DW0.0  Meldung 32 = DW0.32

Danke und Gruß

Joseppe :De
 

Offline joseppe

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 6
Re: Störanzeige für max. 32 Störungen
« Antwort #2 am: April 09, 2009, 11:40:26 Vormittag »
Hallo Knodelpa,

Sorry,
da ist mir ein Tippfehler unterlaufen.
Richtig wäre DB0.0 bis DB0.31

Gruß

Joseppe