Hallo Rau-UV,
sofern die Signale sehr exakt kommen sollen eignet sich easy Relay hierfür nicht. Die Timer in einer easy arbeiten im 5ms Intervall (easy500/700 10ms). Hinzu kommt immer die Zykluszeit der easy800. Die Zykluszeit in einer easy800 liegt erfahrungsgemäß zwischen 1ms und 40ms, je nach Programmgröße. Demnach sind zeitliche Abweichungen von bis zu 45ms möglich
Alternative1:Die easy800 und das MFD-Titan besitzen zwei schnelle Impulsausgänge (Q1,Q2), die über den PWM Baustein sehr exakt angesteuert werden können. Da die Verarbeitung am Zyklus vorbei erfolgt sind hier die Impulslängen sehr genau, sicherlich im ms Bereich. Da die Freigabe eines Impulses aber wieder im Zyklus erfolgt, kommt hier wieder eine Phasenverschiebung in der Länge der Zykluszeit hinzu
Ausserdem können hier nur 2 Ausgänge bedient werden
Alternative2: easy ControlBei der easy Control handelt es sich um eine kompakte SPS im easy Format. Hier stehen 6 Programmiersprachen zur Verfügung
Außerdem kann die easy Control mit Interrupts arbeiten. Die Eingänge I1..I4, die schnellen Zähler, sowie ein Timerinterrupt können das zyklische Programm unterbrechen und im Interrupt direkt auf die Ein- und Ausgänge zugreifen. Damit ist das Problem realisierbar
Zur Anzeige würde ich dann noch ein MFD-Titan spendieren.
Schönes Projekt !!!
Viele Grüße