Downloadcenter EATON
Willkommen
Gast
. Bitte
einloggen
oder
registrieren
.
Hast du deine
Aktivierungs E-Mail
übersehen?
1 Stunde
1 Tag
1 Woche
1 Monat
Immer
Einloggen mit Benutzername, Passwort und Sitzungslänge
Highlights:
Übersicht
Hilfe
Suche
Einloggen
Registrieren
Impressum
Datenschutzerklärung
Nutzungsbedingungen
easy-forum
»
Deutsch - Applikationen
»
easy in der Gebäudetechnik
»
Windsensor Jalousie
« vorheriges
nächstes »
Drucken
Seiten: [
1
]
Nach unten
Autor
Thema: Windsensor Jalousie (Gelesen 5627 mal)
dörry
Newbie
Beiträge: 4
Windsensor Jalousie
«
am:
Februar 05, 2007, 13:07:43 Nachmittag »
Hallo zusammen,
Ich hab ein kleines Problem:
Wie kann ich auf einer easy 719-DC-RCX einen Windwächter von Eltako (WS) anklemmen und programmieren?
Vom Windwächter (Eltako WS) bekomme ich Impulse (3 Impulse pro Meter, pro Sekunde).
dörry
Gespeichert
KressSwiss
easy god
Beiträge: 1659
Und sie dreht sich doch..."Galileo Galilei"
Re: Windsensor Jalousie
«
Antwort #1 am:
Februar 05, 2007, 20:54:53 Nachmittag »
Hallo dörry
Sofern die Spannungsimpulse vom Geber 24VDC sind geht das. Man zählt die Impulse in einem Zähler hoch. Die Zählung wird mittels Zeitbaustein begrenzt. (z.B. 10 Sekunden)
Liegt die Impulszahl unter dem Sollwert im Zähler geschieht nichts. Liegt die Impulszahl über dem Sollwert wird geschaltet. Das Zeitrelais setzt den Zähle nach abgelaufener Zeit auf 0 und die Messung beginnt von Neuem.
Bei Bedarf schreibe ich Dir gerne diesen Programmteil als Beispiel.
Gruss Hermann
«
Letzte Änderung: Februar 05, 2007, 20:56:49 Nachmittag von KressSwiss
»
Gespeichert
Achtung:
Angehängte Dateien sind nur für eingelogte User sichtbar!
dörry
Newbie
Beiträge: 4
Re: Windsensor Jalousie
«
Antwort #2 am:
Februar 06, 2007, 07:22:47 Vormittag »
hallo Hermann,
die Spannungsimpulse vom Geber haben 24VDC, könnten Sie mir diesen Programmteil als Beispiel schreiben?
Danke für Ihre Bemühungen
Gruss Michael
Gespeichert
KressSwiss
easy god
Beiträge: 1659
Und sie dreht sich doch..."Galileo Galilei"
Re: Windsensor Jalousie
«
Antwort #3 am:
Februar 06, 2007, 17:24:08 Nachmittag »
Hallo Michael
Hier das Programm. Es funktioniert folgendermassen:
Input 1: Windsensor
Input 2: Resettaster
Output 1: Ausgang "viel Wind"
Sofern innert 20 Sekunden vom Windsensor weniger als 10 Impulse ankommen wid "wenig Wind" erkannt
Sofern innert 20 Sekunden vom Windsensor meht als 10 Impulse ankommen wid "viel Wind" gemeldet (Ausgang 1 wird gesetzt).
Die Taste "Input 2" setzt die Windwarnung wieder zurück.
Ich denke das entspricht einigermassen Deinen Anforderungen.
Gruss
Hermann
Gespeichert
Achtung:
Angehängte Dateien sind nur für eingelogte User sichtbar!
Drucken
Seiten: [
1
]
Nach oben
« vorheriges
nächstes »
easy-forum
»
Deutsch - Applikationen
»
easy in der Gebäudetechnik
»
Windsensor Jalousie