Autor Thema: Schnellen Zähler einsetzen  (Gelesen 4172 mal)

Offline Aturo

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 4
Schnellen Zähler einsetzen
« am: März 15, 2007, 11:36:21 Vormittag »
Hallo

ich möchte einen Hochgeschwindigkeitszähler einsetzen.
Habe EN auf Plus gelegt, und den QV Ausgang auf Merker-Wort 51.
Das Merker-Wort 51 verändert sich aber nicht.
Kann mir einer eine Hilfe geben

Mit dem HG Zähler soll eine  genaue Position au einer Drehscheibe
angesteuert werden.

Mit einem Normalen Zähler bleibt die Drehscheibe je nach geschwindigkeit an
unterschiedlichen Stellen stehen (2-5 Impulse)


Offline KurtH

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 189
  • I love easy-Forum.net
Re: Schnellen Zähler einsetzen
« Antwort #1 am: März 15, 2007, 12:24:10 Nachmittag »
Hallo Aturo

Welcher schneller Zähler wurde verwendet?
z.B. der CH01 ist hardwaremäßig direkt mit dem Eingang 1 gekoppelt (CH02 mit I2; CH03 mit I3 und CH04 mit I4), d.h. der Eingang darf für nichts anderes verwendet werden, event. den Bit-Operanden des Counters anklicken und dann F1 ( Hilfe ) drücken .
Gruß Kurt
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für die Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline Aturo

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 4
Re: Schnellen Zähler einsetzen
« Antwort #2 am: März 16, 2007, 08:59:01 Vormittag »
CH01 mit Eingang 1

Offline KurtH

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 189
  • I love easy-Forum.net
Re: Schnellen Zähler einsetzen
« Antwort #3 am: März 16, 2007, 11:02:02 Vormittag »
Hallo Aturo

Im Anhang ist ein kleines Testprogramm für den CH01.
Es muß nur eine externe Verbindung von Q1 nach I1 hergestellt werden, sollte es damit  funktionieren würde ich auf einen Fehler in Deiner Anwendung tippen. ( Online kann man beim MD51 oder CH01QV sich den aktuellen Zählerstand ansehen.) Sollten noch Problehme auftreten, beschreibe doch bitte Deinen Aufbau, die Daten des Impulsgeber und Dein Programm.
 Gruß Kurt

Achtung:  die schnellen Zähler kann man nicht in der Simulation testen.
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für die Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline KurtH

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 189
  • I love easy-Forum.net
Re: Schnellen Zähler einsetzen
« Antwort #4 am: März 16, 2007, 11:55:28 Vormittag »
Hallo Aturo

Entschuldigung das obige Beispielprogramm ist für eine easy800, im Anhang ist eins für das MFD...... Die Funktion ist ansonsten identisch.
Gruß Kurt
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für die Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline Aturo

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 4
Re: Schnellen Zähler einsetzen
« Antwort #5 am: März 16, 2007, 12:09:00 Nachmittag »
Hallo KurtH
Danke für die Hilfe,
werde das Programm mal am Wochenende testen.
Gruß
Aturo

Offline Aturo

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 4
Re: Schnellen Zähler einsetzen
« Antwort #6 am: März 19, 2007, 09:59:41 Vormittag »
Hallo KurtH

Hat geklappt olles OK

Danke für die Hilfe