Autor Thema: Steuerung einer Kühlanlage  (Gelesen 3517 mal)

Offline fanjo

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 2
Steuerung einer Kühlanlage
« am: Juni 12, 2007, 07:08:33 Vormittag »
Hallo! Bin neu hier und möchte wissen ob man mit der easy 800 auch Temperaturen messen ,schalten und anzeigen kann. Wenn ja,welche Fühler können angeschlossen werden. Möchte eine Kühlanlage steuern.
Temperaturen zwischen 0-90°C sollen geschaltet und angezeigt werden.

Offline KurtH

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 189
  • I love easy-Forum.net
Re: Steuerung einer Kühlanlage
« Antwort #1 am: Juni 12, 2007, 07:42:29 Vormittag »
Hallo Fanjo
Mit der easy800 kann man Temperaturen messen und anzeigen, aber die Geber müssen eine Spannung von 0-10VDC liefern. Besser und leichter geht es mit dem MFD und der entsprechenden I/O Baugruppe, diese ist direkt für den Anschluß von PT100- oder Ni1000- Fühlern ausgelegt.
Gruss Kurt

http://www.moeller.net/de/industry/switchgear/switch_control/easy_hmi_mfd-titan/mfd-temp-modul.jsp
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für die Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.