Hallo
Ich möchte mit einer easy Steuerung eine Temperatursteuerung für ein Kühlagregat bauen.
Die Temperatur sollte sich von außen verstellen und ablesen lassen. Ausserdem benötige ich 10 Relais ausgänge. Welche easy würdet ihr mir Empfehlen ? Kann ich an jede easy mit Analogeingang einen Temperaturfühler z.b. PT 100 anschließen. Wenn ich ein easy 800
habe kann ich dann Direkt ein MFD Display 80 B anschließen ?

mfg Maze

Offline Knodelpa

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1410
  • I love easy-Forum.net
Re: Temperatursteuerung
« Antwort #1 am: Juli 08, 2007, 10:08:29 Vormittag »
Hallo Matze,

für dein Vorhaben eignen sich zwei easy Geräte:

1. easy800
easy819-DC-RCX + EASY618-DC-RE + MFD-CP4-800 + MFD-80-B
Kosten ca. 455 €

Falls ein analoger Ausgang benötigt wird easy820-DC-RCX verwenden (+25 €).

Vorteile:
- alles auf Hutschiene montierbar
- preiswert

Nachteile:
- nur Textanzeigen (max. 32 Textmasken)
- keine Kommazahlen für Sollwerte
- Tasten nicht frei programmierbar
- PT100 benötigen Umsetzer PT100 -> 0..10V

2. MFD-Titan
MFD-CP8-ME + R16 + EASY200EASY + EASY618-DC-RE + MFD-80-B + Hutschiene
Kosten ca. 490 €

Falls ein analoger Ausgang benötigt wird das I/O Modul RA17 benötigt.

Vorteile:
- Visualisierung (bis zu 255 Masken Text und Grafik gemischt)
- Kommazahlen für Soll- und Istwerte möglich
- Grafiken, Bargrafen ....
- freie Tastenbelegung je Taste
- frei programmierbare LED's (ROT und GRÜN)
- für ca. 80 € Mehrpreis Temperaturmodul PT100 oder NI1000 verfügbar

Nachteile:
- teilweise I/O Verdrahtung auf Tür notwendig (I/O's direkt am MFD)

Wie willst du regeln ?
- Zweipunktregler, PID Regler .... ?
- mit analogem Ausgang, PWM Signal (getaktet) .... ?

easy800 und MFD-Titan sind für Regelungsaufgaben erste Wahl !!!

 :) ;) :D
Gruß Paul

Offline Maze

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 13
Re: Temperatursteuerung
« Antwort #2 am: Juli 09, 2007, 14:06:09 Nachmittag »
Danke für die Antwort
Ich muß nur ein Kühlagregat regeln das heißt ein Relais ein und ausschalten.
Ein Analogen Außgang brauche ich nicht.
gruß Maze