DIN VDE 0100-520 Mindestquerschnitt

(1/2) > >>

Juergen:
Hallo zusammen,

der Mindestquerschnitt ist immer mal wieder ein Thema.

DIN VDE 0100-520 legt den Mindestquerschnitt fest.
Der hier angesprochene Querschnitt hat nichts mit Überlast zu tun.

Um mechanische Festigkeit zu erreichen, wird der  Mindestquerschnitt
in DIN VDE 0100-520 vorgegeben.

Für den Schutz bei überlastung sind entsprechende Sicherungen einzubauen.

Oft werden Leitungen aus der Telefon oder Netzwerktechnik für die Eingänge verwendet.

Bei diesen Leitungen wird der Durchmesser Angegeben.

Beispiel  2*2*0,8 ~ 0,5mm²

Angabe der VDE 0100-520
Für Melde- u. Steuerstromkreise ist der Mindestquerschnitt  0,5mm².

Somit ist ein Querschnitt von 0,5 mm² nötig.
Das Bedeutet das 2*2*0,6 nicht zulässigt sein könnte.
Ein 2*2*0,8 hat einen entsprechenden Querschnitt.

In dem Fachbuch (Link unten) steht als Anmerkung 2: "In Melde- und Steuerstromkreisen für elektronische Betriebsmittel ist ein Mindestquerschnitt von 0,1 mm2 zulässig"


Ist die Easy mit allen Schaltern ... hier als "elektronische Betriebsmittel " zu sehen?

Oder gilt für einen Mechanischen Schalter ein anderer Querschnitt wie für ein  Näherungsschalter?

Quelle
http://www.vde-verlag.de/buecher/leseprobe/lese3000.pdf


Praktisch sehe ich bei 2*2*0,6 kein Problem.
Formal nach Norm  Auslegungssache?

Meinungen oder Links Erwünscht.
mfg Jürgen

Mr. Spok:
Hallo Jürgen,


ich dachte die Angabe 2 x 2 x 0,8 bei Leitungen und Kabeln bezieht sich meist auf den Querschnitt und nicht auf den Durchmesser der Ader, z.B. JY(St)Y 2 x 2 x 0,8, d.h. Telefonkabel, paarweise verdrillt, 2 Doppeladern mit Querschitt 0,8mm². Oder halt entsprechend JY(St)Y 2 x 2 x 0,6  mit 0,6mm² Querschnitt. Oder irre ich mich da.

Kannst Du eventuell ein Datenblatt anhängen.

mfG Jan

Bimbo:
Durchmesser  ???  ???

Hallo  >:( Fachwissen ist wohl nicht nötig um Vorschriften zu zitieren.

 >:(      >:(    >:(    >:(

Juergen:
Hallo zusammen


--- Zitat von: Bimbo am August 10, 2007, 13:08:04 Nachmittag ---Durchmesser  ???  ???

Hallo  >:( Fachwissen ist wohl nicht nötig um Vorschriften zu zitieren.

 >:(      >:(    >:(    >:(

--- Ende Zitat ---


Hier eine PDF mit Daten.

http://www.helukabel.de/download.php?lang=de&im=pdf/german/ohnejcat/&fid=3630.pdf

Auch bei Händlern und Herstellern gehen die Infos durcheinander.
Mal steht mm Durchmesser mal Querschnitt.
Sogar bei der selben Leitung, wird an verschiedenen Stellen 0,6 mm oder 0,6mm² angegeben.

Ich habe gelernt, das bei Telefonleitungen mm Durchmesser  angegeben werden.

mfg Jürgen

Urs:

Hallo zusammen

Jürgen hat schon recht dass bei Telefonkabeln / Adern immer der Durchmesser angegeben wird und bei den übrigen Kabeln der Querschnitt.

2x2x0.8 entspricht 2x2x0.5mm².

Wir verwenden seit Jahren innerhalb vom gleichen Schaltschrank für Signale und Meldungen 0.5mm² Litzen weil:


- Die Längen sind meistens kürzer als 2 Meter.

- Analoge Adern führen höchstens 20 mA und binäre im Zusammenhang mit SPS'en 5 ... 10mA.

- Die heute verwendeten Isolationen halogenfrei und üblicherweise mechanisch um ein Vielfaches mehr aushalten als die PVC Isolation welche sich aufzulösen begann sobald etwas Schwefel in der Umgebungsluft war.


Erst wenn es sich um Potentialschlaufen handelt verwenden wir 0.75mm² oder eben wenn Verbraucher versorgt werden entsprechend mehr.


Soviel ich weiss schreiben die IEC- Normen einen Minimalquerschnitt von 075mm² vor.


Gruss

Urs