Hallo Werner,
was meinst du mit SC
Ich versuche Dir mal zu erklären wie der übliche Ablauf ist.
Du kannst einen Timer über eine Variable ansteuern (variable Zeit). Hierzu musst du zunächst die Zeitbasis auswählen:
- SS:MS die Variable enthält die gewünschte Zeit in ms
- MM:SS die Variable enthält die gewünschte Zeit in Sek.
- HH:MM die Variable enthält die gewünschte Zeit in Min.
Jetzt kannst du mit dem Baustein Wertskalierung beliebige Werte, passend für den Timer skalieren. Beschalte den Baustein Wertskalierung LS wie folgt:
- EN immer auf 1 = Baustein aktiv
- I1 Rohwert der skaliert werden soll
- X1 min. Wert des Rohwertes
- X2 max. Wert des Rohwertes
- Y1 min. Wert der Zeit
- Y2 max. Wert der Zeit
Jetzt brauchst du nur noch den Eingang des Timers I1 mit dem LSxx.QV zu verbinden.
Gruß Paul