Hallo easy Freunde,
anbei findet Ihr ein Beispielprogramm, wie man mit einem MFD-Titan neben den aktullen Störungen (im Beispiel 32 Stck.), auch historische Störungen (im Beispiel max. 99 Stck.) in einem Störpuffer speichern und mit Datum und Uhrzeit am MFD-Display anzeigen kann
Der notwendige Aufwand hält sich sehr in Grenzen. Wer macht was ?
MFD-Titan- Einstellen von Datum und Uhrzeit
- Synchronisation von Datum und Uhrzeit (SC) mit easy Control
- Empfang der Daten von easy Control mit 3 GET Bausteinen
- Anzeige der aktuellen Stömeldungen mit rollierendem Text
- Anzeige der historischen Störungen mit Nummer, Datum und Uhrzeit
- Blättern der hist. Störungen mit den P-Tasten (SN01, SN02)
easy Control- Senden der Daten an MFD-Titan mit 3 PUT Bausteinen
- Alt- / Neuwertvergleich der Störungen
- Speichern der Störungen in Ringspeicher
Ist der Speicher voll, fällt die älteste Störung raus.
- Blättern des hist. Störspeichers über RN01 und RN02
Mögliche Verbesserungen:- Reset des Zeigers beim Eintritt in das Bild hist. Störungen
(damit immer zunächst die erste Störung angezeigt wird)
- Resetmöglichkeit des Ringpuffers
Viel Spaß damit
Gruß Paul