Hallo Mark,
ist normal kein Problem. Was man (du) noch wissen solltest ist der Temperauturbereich des verwendeten Fühlers (z.B. -30° bis 60° = 0-10V). Damit kann man dann den entsprechenden Bereich, mit dem LS-Baustein, ausfiltern, auf 0-1023 skalieren und mit dem Analogwertvergleicher, proportional die Klappe ansteuern. Vermutlich werden noch weitere Funktionen relalisiert werden müssen, Keilriemenüberwachung, Filterüberwachung usw., aber auch dies ist kein Problem. Frage, handelt es sich um eine Anlage mit 3 Auslässen oder um 3 Einzelanlagen?
Gruss
Jürgen