Hallo Biberi,
ich muss dich leider entäuschen, mit einer AC-Variante funktioniert es überhaupt nicht, diese hat keine Analogeingänge. Möglich wäre es mit einer DC-Variante, also z.B. mit der Easy 412-DC-RC. Das RC in der Bezeichnung ist ebenfalls wichtig, weil das C steht für Clock. Ein weiteres Problem ist ebenfalls die direkte Verarbeitung des PT 100 Fühler. Dazu benötigst du einen Analogumsetzer PT 100 auf 0-10V, auch bei neueren Varianten.
Ausserdem rate ich dir vom Kauf einer alten 412-Version ab, da die neue Ausführung 512-Version wesentliche Vorteile in Punkto Funktionsumfang, Programmlänge usw. hat. Der Neupreis ist zwar vermutlich doppelt so hoch wie bei Ebay, dafür hast du aber Garantie und wie gesagt Welten liegen zwischen den Ausführungen.
War zwar nicht ganz die positive Antwort die du gerne hehabt hättest, aber besser jetzt so, wie gekauft und dann Schei....... gerufen.
Gruss
Jürgen