Autor Thema: Anzeigemöglichkeiten bei abgesetztem Display eingeschränkt  (Gelesen 4280 mal)

Offline arturk77

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 31
Anzeigemöglichkeiten bei abgesetztem Display eingeschränkt
« am: Januar 10, 2008, 03:58:59 Vormittag »
Hallo,

habe ich das richtig verstanden, dass falls man das MFD-Display abgesetzt mit dem Netzteil-Modul betreibt, anstatt direkt gesteckt auf dem CPU-Modul, in diesem Fall keine Grafiken mehr dargestellt werden können?

Was gibt es sonst für Möglichkeiten das Display in einer Entfernung von ca. 2 m zum CPU-Modul zu betreiben, ohne jegliche Einschränkungen? Also so, als würde es auf dem CPU-Modul stecken?

Gruss
Artur

Offline Mr. Spok

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 652
Re: Anzeigemöglichkeiten bei abgesetztem Display eingeschränkt
« Antwort #1 am: Januar 10, 2008, 06:02:28 Vormittag »
Hallo aturk77,

ja, wenn Du nur das MFD-CP4 Modul hast wird auf dem Display nur das angezeigt was auch das Easy-Display direkt im Gerät anzeigt. Die Verbindung geschieht hier über die Programmierschnittstelle der Easy.
Es kann an den Easy500/700 und Easy800 betrieben werden

Beim MFD-CP8-NT Modul können Grafiken/Visualisierungen und ein eigenes Programm in der Display-CPU erstellt werden. Die Verbindung mit anderen Easy´s (Easy800) erfolgt dann über EasyNet.

mfG Jan
Für die Richtigkeit und Funktionalität der hier veröffentlichten Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline KressSwiss

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1659
  • Und sie dreht sich doch..."Galileo Galilei"
    • Electronics Planet
Re: Anzeigemöglichkeiten bei abgesetztem Display eingeschränkt
« Antwort #2 am: Januar 10, 2008, 14:02:25 Nachmittag »
Du kannst ein Easy 800 Gerät ohne Dylblay nehmen
- Dann brauchst Du für die Anzeige ein MFD80-B und eine MFD-CP8-NT
- Nun nocjh das Verbindungskabel und die Bus-Abschlusswiderstande
Siehe Bild im Anhang

Das Programm schreibst Du in der MFD-CP8-NT, die Easy 800 dient als E/A Ebene
« Letzte Änderung: Januar 10, 2008, 14:04:59 Nachmittag von KressSwiss »
Achtung:
Angehängte Dateien sind nur für eingelogte User sichtbar!

Offline arturk77

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 31
Re: Anzeigemöglichkeiten bei abgesetztem Display eingeschränkt
« Antwort #3 am: Januar 10, 2008, 14:43:10 Nachmittag »
Hallo,

und danke. Habe verstanden.

Nun geht es eine Stufe schwieriger:

Also das Programm wird entweder voll auf der MFD-CP8-NT laufen und angeschlossene 800er EASYs als I/O gebraucht. Die Ausgabe erfolgt auf einer MFD-80-B (angeschlossen an der CP8).

Oder es läuft die Software verteilt auf die CP8 und die 800er EASYs. Ausgabe auf MFD-80-B.

Nun müssen die EASYs und die CP8 auf zwei Räume verteilt werden, da sich die Steuergeräte dort verteilt befinden. Man sollte in beiden Räumen die Möglichkeit haben das Ganze zu steuern.

So soll in jedem Raum eine CP8 mit MFD-80-B installiert werden und von jeder soll das gleiche Programm abgerufen werden können. Wie macht man das?

Gruss
Artur

Offline Mr. Spok

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 652
Re: Anzeigemöglichkeiten bei abgesetztem Display eingeschränkt
« Antwort #4 am: Januar 11, 2008, 05:58:08 Vormittag »
Hallo aturk77,

wenn Du von mehreren Visualiesierungsgeräten auf das Programm zugreifen willst, würde ich das Programm in der 800er laufen lassen und deine werde die Du sehen/ändern willst mit PUT und GET Bausteinen ins Netz stellen. Auf den MFD´s würden somit nur die PUT und GET Bausteine im Programm stehen.

mfG Jan
Für die Richtigkeit und Funktionalität der hier veröffentlichten Beispiele wird keine Gewähr übernommen.