Hallo schuni,
habe dir mal eine Programmhilfe erstellt wie es mit einer 700-er funktionieren könnte. Wundere dich nicht das Ausgänge der Erweiterung und Zeitrelais ohne Zeiten benutzt werden, diese dienen als Merker.
Kurzbeschreibung: mittels Toggelmerker wird ein Abfragezähler angesteuert. Dieser fragt jede Anlage nacheinander ab und wertet aus. Wird eine Anlage eingeschaltet wird dies gespeichert und mit Aufruf Anlagenabfrage in einem Anlagen-Ein-Zähler aufaddiert. Bei Abschalten der Anlage wird dann bei Anlagenabfrage wieder subtrahiert. Durch das hochzählen der Anlagenabfrage kommt es im ungünstigsten Fall zu einer Zeitverschiebung der Ein- und Auserkennung, die jedoch denke ich bei kleiner 2 Sekunden liegen sollte.
Vorteil der Schaltung ist das egal wieviele Anlagen gleichzeitig Ein- oder Ausgeschaltet werden dies immer erkannt wird.
Ich habe das ganze mit 3 Anlagen aufgebaut, muss natürlich auf 12 erweitert werden, weil du sollst bei Verwendung ja auch noch einwenig Arbeit haben. Entsprechend der Vorgaben muss dann eben auch die Falschluftkappenansteuerung angepasst werden. Falls du Verständnisprobleme hast, einfach wieder melden.
Gruss
Jürgen