Autor Thema: Zählrelais lässt sich nicht rücksetzen  (Gelesen 2334 mal)

Offline higgins99

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 30
Zählrelais lässt sich nicht rücksetzen
« am: Mai 01, 2008, 07:03:15 Vormittag »
allo ich habe folgendes Problem: In der Schaltung, es soll ein Wasserspender werden aus dem verschiedene Wassersorten gezapft werden können, klappt es mit der Rücksetzung des Zählrelais C1 nicht. Der Hintergrund: Kommt I1 soll nur Wassersorte (WS) 1 zur Verfügung stehen. Bei I5 sollen alle WS (1-3) zur Verfügung stehen. Wenn allerdings I1 zweimal aktiviert wird sollen auch hier alle Wassersorten zur Verfügung stehen. Die Wählbarkeit der jeweiligen WS soll durch ein Blinklicht angezeigt werden. Wird die entsprechene WS über einen Taster gewählt sollen die Blinklichter ausgehen und die Freigabe für die Wahltasten abfallen.
Mein Problem ist nun dass das Zählrelais was ich verwendet habe um 2x I1 zu realisieren sich nicht zurücksetzt und somit für eine ständige Freigabe und blinkenden Tasten sorgt.
Wer hat eine Idee?

Offline Micky

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 290
  • Nachts ist es kälter als draußen
Re: Zählrelais lässt sich nicht rücksetzen
« Antwort #1 am: Mai 01, 2008, 08:32:01 Vormittag »
Hallo higgins99,

du willst in deinem Programm den Zähler in drei verschiedenen Programmzeilen zurücksetzen. Das funktioniert so nicht. Der Zähler darf nur in einer Zeile zurückgesetzt werden.
Programm im Anhang

Gruß
Micky

Offline higgins99

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 30
Re: Zählrelais lässt sich nicht rücksetzen
« Antwort #2 am: Mai 01, 2008, 23:16:26 Nachmittag »
 :)
Danke.

Genau so soll es sein.

Viele Grüße
higgins