Hallo aus dem Sauerland.
Bis Dato heben meine SPSen immer über Koppelrelais ihr Induktiven Lasten geschaltet.
Alle 24VAC oder 230VDC Magntventile sind über entstörte Stecker + LED Anzeigen von Murr-Elektronik entstört/bedämpft.
Nie Kummer gehabt, also bewährt und gut.
Nur halten meine Koppelrelais, je nach Laßt
Finder Bestell Nr. 49.31.9.024.0050 (24V Koppelrelais 10A)
ja auch nicht eewig. Bei 200 000 Schaltungen ist bei größeren induktiven Laßten der Kontakt am Ende. Auch wenn man gut beschaltet hat.
Wenn man beim Hersteller nachfragt, werden diese schwachen Standzeiten bei stärkerer Belastung bestätigt, wo man aber mit Schwachlaßten dann doch so auf 2...5Mil Schaltungen käme.
Mein kleines 10A steckbare Finder-Relais lässt sich auch recht gut wechseln.
Doch die Frage:
Wie macht Ihr das?
Was ist mit den SSR Relais Weidmüller und co?
Einbauen und auf eewig vergessen, weil die so gut und problemlos sind?
Solid-State Relais sind Optokoppler die aber je nach Typ auch diese Leistungen schalten könnten.
Die Leistungspalette, die ich aufbringen müßte, reicht im 24VDC Bereich grob von 4,5W.....33Watt Induktiver Laßt.
Gruß Berthold Jochheim