Hallo,
ich habe meine Steuerung für unser Haus jetzt (beinahe) komplett zusammengestellt und bestimme gerade Platzbedarf und Stromverbrauch. (6x822, 6x620, 86 Ausgänge (Koppelrelais), 130 Eingänge )
Aus den Technischen Daten entnehme ich das eine 822-DC-TC bzw. 620-DC-TE folgende Eckdaten hat:
Verlustleistung Typ: 3,4W (140mA bei 24V)
+
Eingangsstrom bei Zustand "1" für alle 12 Eingänge : 35mA
+
Versorgungsstrom bei Zustand "1" für einen Ausgang maximal : 44mA (für alle 8 => 352mA)
=527mA => 12.65W
x2 = 1054mA => 25.30W
16 x Relais z.B. Finder Typ 49. max. je 27mA
= 432mA => 10.37W
In Summe benötigt eine komplett bestückte Kette aus 822 + 620 + 16 Relais
maximal 1486mA / 35.6W.
Ein 400-POW reicht da u.U. nicht mehr.
Aber - stimmen meine Annahmen aus den Technischen Daten der Easy?
Insbesondere der "Versorgungsstrom bei Zustand "1"" bei den Transistorausgängen. (typ. 24mA / max. 44mA)
Die 352mA für 8 Ausgänge würden ja die 3,4W typ. Verlustleistung einer 822 bzw. 620 schon überschreiten?
Deute ich die technischen Daten hier überhaupt richtig?
Gruß,
Michael
Nachtrag: Fehler in den Zahlen korrigiert! Sorry, aber bin momentan stark erkältet.