hallo,

ich bin jetzt am scheideweg zwischen easy oder siemens logo angelangt.

beim logo habe ich das problem dass ich bei einem gerät maximal auf 16 ausgänge komme. Da hat easy mit dem easy-net deutliche vorteile, denk ich.

nicht ganz klar ist mir welche komponenten ich für meine anlage brauchen würde:

a) Rollo- und Raffstoresteuerung:
insgesamt 10 Rollo/Raffstore
Zusätzlich soll eine Zentralfunktion eingebaut werden: mit einem eigenen Taster können alle Rollos und Raffstore gesteuert werden, also 2 zusätzliche Eingänge.

b) Alarmanlage:
Für diese sollte folgendes vorgesehen werden:
-Ein Eingang für die Aktivierung/Deaktivierung der Alarmanlage über einen Schlüsselschalter
-An einem weiteren Eingang werden Bewegungsmelder angeschlossen.
-Auf einen digitalen Eingang werden alle Fensterkontakte in Reihe angeschlossen. Wird ein Fenster geöffnet, wird der Stromkreis unterbrochen und der Alarm löst, falls aktiv, aus.
-Auslösen heißt: ein eigener Ausgang (evt. für eine Sirene) schaltet und alle Rollo/Raffstore fahren nach oben.

c)Klappensteuerung für den Holzofen:
Zur Steuerung der Luftzufuhr bei einem Holzofen:
Funktion: Unterschreitet die Temperatur im Feuerraum einen bestimmten Wert, wird über einen digitalen Ausgang und einen „Belimo“-Stellmotor die Luftklappe geschlossen.
-Die Klappe öffnet sich ganz sobald beim Öffnen der Ofentür ein Endschalter betätigt wird.
-Die Temperatur wird über einen PT100 gemessen, unterschreitet sie zB. 75°C wird die Klappe geschlossen.

Wenn ich nun ein und ausgägne zusammenzähle, so erhalte ich:

-digitale eingänge: 26
-analoger eingang: 1(temperaturmessung mit pt100??)
-digitale ausgänge 22

welche komponenten benötuge ich dafür?

besten dank an die comunity im voraus!!

Offline Jörg Metzka

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 17
    • mb-klima.de
Re: welche Komponenten
« Antwort #1 am: Januar 09, 2009, 10:13:09 Vormittag »
Hallo,

ich würde die EASY der Logo auf jedenfall vorziehen!!

Klar kann man die Logo schön im FUP programmieren , nur bei großen
Programmen ist die Übersichtlichkeit nicht mehr gegeben.

Bei der EASY ist der Kontaktplan ja für jedem Elektriker übersichtlicher!

Und wie du schon geschrieben hast, kann die EASY einfach übers NET erweitert werden.

Habe bei der Logo arge Probleme gehabt, mit der PT100 Modul und den
Schwellwertschaltern.
Und wie immer bei Siemens, brauchst du für jeder Steuerung eine neue Software
Logo / S7-200 / S7-300.

Gruß jörg

Offline Andreas_Tekmann

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 66
Re: welche Komponenten
« Antwort #2 am: Januar 09, 2009, 11:46:01 Vormittag »
Ich meine Du benötigst für den (evtl. erst später) angedachten Komfort deutlich mehr Ausgänge.

Allein bei den Rollos/Stores würe ich jeweils 2 vorsehen (also in Summe dort schon 20). Denn je nach Sonnenstand, persönlichen Wünschen, etc. willst Du sicher Hoch- und Runter-Funktion trennen.

hth,
Andreas

Offline Mr. Spok

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 652
Re: welche Komponenten
« Antwort #3 am: Januar 09, 2009, 12:17:03 Nachmittag »
.... und außerdem hais Du für die Easy hier den besten Support .... :)

mfG Jan
Für die Richtigkeit und Funktionalität der hier veröffentlichten Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Bimbo

  • Gast
Re: welche Komponenten
« Antwort #4 am: Januar 09, 2009, 13:10:52 Nachmittag »
Hackt doch nicht immer auf der LOGO rum! Rudi hats doch eingangs schon erwähnt:
mehr als 16 Ausgänge kann das dumme Ding nicht  ;D  ;D  ;D  ;D
... und kommt für diese (und viele andere) Anwendung nicht in Frage  :D

Offline rudirudi

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 8
Re: welche Komponenten
« Antwort #5 am: Januar 09, 2009, 14:46:38 Nachmittag »
okok, ihr habt mich überzeugt...:-) danke

so, jetzt gings so langsam an die bestellung, ich blick nicht ganz durch:

wenn ich auf, sagen wir, 18 ausgänge erweitern möchte, was brauch ich?

-ein grundgerät: EASY819-DC-RC
-2 erweiterungen EASY618-DC-RE

und das wars oder brauch ich noch einen/zwei koppelmodule?

über easy net können nur grundgeräte vernetzt werden?

für euch sicherlich einfache fragen,

besten dank

Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re: welche Komponenten
« Antwort #6 am: Januar 09, 2009, 17:57:33 Nachmittag »
Hallo rudirudi,

also um auf 18 Relaisausgänge zu kommen ist folgendes möglich:

1 Grundgerät 819 DC-RC (Net 1)+ 1 Erweiterung 618 DC-RE
1 Grundgerät 819 DC-RCX (Net 2)

bei 24 Relaisausgänge +1 Erweiterung 618 DC-RE an Grundgerät Net 2.
Bei noch mehr Ausgängen immer so weiter Grundgerät +Erweiterung (Net3)(net4) usw.
Lade dir mal die Demosoft Easysoft 6.30 runter da kannst du dir alles zusammenstellen.


Grund: An 1 Grundgerät kann immer nur eine Erweiterung

Koppelmodule brauchst du nicht.

Nur Grundgeräte können vernetzt werden.

Gruß veltins54

« Letzte Änderung: Januar 09, 2009, 18:09:09 Nachmittag von veltins54 »
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline rudirudi

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 8
Re: welche Komponenten
« Antwort #7 am: Januar 12, 2009, 07:42:23 Vormittag »
besten dank ans forum für die schnellen und kompetenten antworten....

jtzt gehts ans realisieren..

erfahrungsbericht folgt....

Offline rudirudi

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 8
Re: welche Komponenten
« Antwort #8 am: Februar 12, 2009, 14:32:14 Nachmittag »
also, ich habe mich jetzt nach längerem doch für die realisierung mittels logo entschieden:

Gründe:

1.) kosten: logo: 2x110€(Grundgerät)+2x60€+1x95€(E/A)=435€
im vergleich dazu easy: 750€

2.) die programmierung ist bei logo doch um ein weites einfacher und bedienerfreundlicher


nichts für ungut
und trotzdem und gerade deshalb danke ans forum



Bimbo

  • Gast
Re: welche Komponenten
« Antwort #9 am: Februar 12, 2009, 15:05:52 Nachmittag »
Und die beiden Grundgeräte kannst Du vernetzen??

Offline rudirudi

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 8
Re: welche Komponenten
« Antwort #10 am: Februar 12, 2009, 15:08:55 Nachmittag »
nö,

brauchts aber auch nicht

Offline pepp

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 125
Re: welche Komponenten
« Antwort #11 am: Februar 12, 2009, 15:47:38 Nachmittag »
hallo rudirudi

schau dir mal den link an
dort gibts eine relativ günstige steuerelektronik für rollos find ich (zb.als Eltako)
in verbindung mit einer kleinsteuerung spart man sich viel überflüssige programiererei+ein u.ausgänge
so könntest du vieleicht mit 16 ausgängen+24 eingängen auskommen
 
Alle Preise enthalten 19% MwSt. Preisangaben sind nicht bindend und können abweichen. Produkte, die mit 0 EUR ausgezeichnet sind, müssen angefragt werden.

http://www.afterbuy.com/afterbuy/shop/storefront/start.aspx?shopid=67686

gruss pepp





Bimbo

  • Gast
Re: welche Komponenten
« Antwort #12 am: Februar 13, 2009, 12:26:25 Nachmittag »
nö,

brauchts aber auch nicht

Dann mußt Du aber auch mit 700er vergleichen (Äpfel mit Blumenzwiebeln)  >:(

Ob dann Siemens noch günstiger ist?  ???


Offline KressSwiss

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1659
  • Und sie dreht sich doch..."Galileo Galilei"
    • Electronics Planet
Re: welche Komponenten
« Antwort #13 am: Februar 13, 2009, 17:57:05 Nachmittag »
Wer weitere Kommentare über dieses Thema lesen möchte
klicke hier
« Letzte Änderung: Februar 13, 2009, 17:59:16 Nachmittag von KressSwiss »
Achtung:
Angehängte Dateien sind nur für eingelogte User sichtbar!

Bimbo

  • Gast
Re: welche Komponenten
« Antwort #14 am: Februar 13, 2009, 19:30:28 Nachmittag »
Toller Link! Hast Du die "Tatsachen"  mal gelesen?  ;D