Hallo Kältegott,
habe vergessen zu erwähnen das der Klappenmotor einen Istwerteausgang 0-10V haben muss (IA3).
Kurzbeschreibung:
Mit A01 und A02 Auswertung des höchsten Druck, je nach Ergebnis Istwert über DB1 oder DB2 via MW96 an DC1. Sollwert DC1 ist konstanter Wert von 384, entspricht 15 Bar bei 0-40 Bar = 0-10V (deshalb eigentlich keine Skalierung erforderlich. Ist der Istwert >15 Bar, am Ausgang DC1 neg. Wert, Klappe steht z.B. auf Istwert 700 an AR2, Istwert 700 + neg. Wert von DC1 Ausgang an Sollwert Klappe, Sollwert wird dadurch kleiner als 700. Klappe regelt zu, Wert an DC1 wird zu Null, Klappensollwert bleibt bei z.B. 620 stehen, tritt keine Regelabweichung auf somit an AR2 Istwert Klappe + 0 (bei keiner Regelabweichung), Klappe bleibt dort stehen. Ich hoffe es stimmt so.
Gruss
Jürgen