Autor Thema: Analogausgang mit 16 Digitaleingängen steuern  (Gelesen 15007 mal)

Offline Behnke

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 6
  • I love easy-Forum.net
Analogausgang mit 16 Digitaleingängen steuern
« am: Mai 05, 2009, 18:16:56 Nachmittag »
Hallo,

der Frequenzumrichter eines Lüfters ( 0-10V ) soll mit 16 Klappenendlagen entsprechend hoch- bzw. runtergefahren werden. Einsetzen wollte ich eine EASY822-DC-TC + 620-DC-TE. Wie kann ich die 16 Eingänge auf den Analogausgang umsetzen ?

Danke

LEO

Offline opajan

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 163
Re: Analogausgang mit 16 Digitaleingängen steuern
« Antwort #1 am: Mai 05, 2009, 20:27:29 Nachmittag »
hm....
Schnellschuss aus der Hüfte (erster Gedanke):
ich würde die 16DI auf ein Widerstandsnetzwerk geben und mit einem AI einlesen, diesen entsprechend der abfallenden Spannung abfragen und dann am AO ausgeben.....
Ein Prototyp ist erst dann richtig getestet, wenn er am Ende der Tests zerstört ist......
Keine Garantie für den Senf den ich hier verzapfe......

Juergen.J

  • Gast
Re: Analogausgang mit 16 Digitaleingängen steuern
« Antwort #2 am: Mai 05, 2009, 22:19:36 Nachmittag »
Hallo Leo,
im Anhang ein angefangenes Beispiel. Zu beachten ist das 2 oder mehrere Eingänge nicht gleichzeitig anstehen. Ist dann zwar auch machbar aber mit Verriegelungsaufwand. M96 ist ein Merker der 1 Zyklus Ein, nächster Aus usw., nicht unbedingt notwendig aber schadet auch nicht.
Gruss
Jürgen

PS: Die Lösung von Opajan ist allerdings die günstigere Variante, spart die Erweiterung und wenn du ev. mit einem 12V-Netzteil das Widerstandnetzwerk speist sogar die 822-er.
« Letzte Änderung: Mai 05, 2009, 22:46:37 Nachmittag von Juergen.J »

Offline Behnke

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 6
  • I love easy-Forum.net
Re: Analogausgang mit 16 Digitaleingängen steuern
« Antwort #3 am: Mai 06, 2009, 07:59:54 Vormittag »
Hallo,
und Danke für die schnellen Antworten. Ich möchte auch auf dem Display anzeigen, welcher Eingang gesetzt ist (Klappe 1 offen etc.) und leicht erweiterbar sein, somit geht es nicht mit einem Widerstandsnetzwerk. Zum Anderen können mehere Klappen offen sein. Also 1 Klappe offen = 0,625 V, 2 Klappen = 1,25 V usw. egel welche der 16 Klappen. Sind alle offen = 10 V. Kann ich die Eingänge auf Merker legen und die Quersumme des MW auswerten???

Danke

LEO

Offline Praktiker

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 198
Re: Analogausgang mit 16 Digitaleingängen steuern
« Antwort #4 am: Mai 06, 2009, 12:50:39 Nachmittag »
Über Umwege (schieben und zählen)

Offline opajan

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 163
Re: Analogausgang mit 16 Digitaleingängen steuern
« Antwort #5 am: Mai 06, 2009, 16:55:00 Nachmittag »
ok, neue Idee.....über BCD-Codierung und Wahrheitstabelle kannst du die 16 Klappenendlagen anhand von 4 (bit) Eingängen darstellen....habs aber noch nicht zu Ende gedacht....

Bsp..

8/4/2/1=I  : entspricht z.B. den Eingängen I1-I4
0 0 0 0 =0
0 0 0 1 =1
0 0 1 0 =2
0 0 1 1 =3
...
1 0 0 1 = 9
....
1 1 1 1 = 15
Ein Prototyp ist erst dann richtig getestet, wenn er am Ende der Tests zerstört ist......
Keine Garantie für den Senf den ich hier verzapfe......

Juergen.J

  • Gast
Re: Analogausgang mit 16 Digitaleingängen steuern
« Antwort #6 am: Mai 06, 2009, 17:26:58 Nachmittag »
Hallo Leo,
schau dir mal,
 http://easy-forum.net/index.php?topic=2874.0
an. Vielleicht hilft er dir weiter.
Gruss
Jürgen

Offline emstr

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 160
Re: Analogausgang mit 16 Digitaleingängen steuern
« Antwort #7 am: Mai 06, 2009, 17:37:46 Nachmittag »
Hallo zusammen,
ich hab bedenken, dass der Lösungsansatz von opajan funktioniert. Wenn ich die Aufgabenstellung richtig verstanden habe, können verschiedene Klappen "AUF" sein und dies muss nicht in einer Reihenfolge, z.B.  I1 dann I2 dann I3 usw. ,sein.
Wenn z.B. nach opajan die Klappen I1 und I4 "AUF" sind, würde der Wert 9  wenn z.B. die Klappen I2 und I3 "AUF" würde der Wert 5 ausgegeben werden.
Doch es sind in beiden Fällen nur 2 Klappen auf. Auf was (welchen Wert) soll der Analogausgang jetzt regeln.
Um es meiner Meinung nach mit dieser Methode zu lösen, reichen die Vergleicher in der 800 er nicht aus.  

@ opajan: Ich hoffe ich bin auf dem Holzweg und Sie können mich eines Besseren belehren. 8)  ;)

Gruß EMSTR

Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re: Analogausgang mit 16 Digitaleingängen steuern
« Antwort #8 am: Mai 06, 2009, 19:29:46 Nachmittag »
Hallo Behnke,


versuche es mal mit diesem Beispiel.


Gruß veltins54
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline Behnke

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 6
  • I love easy-Forum.net
Re: Analogausgang mit 16 Digitaleingängen steuern
« Antwort #9 am: Mai 06, 2009, 20:12:43 Nachmittag »
Hallo veltins54,

Danke, funktioniert super

LEO

Offline akm

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 27
Re: Analogausgang mit 16 Digitaleingängen steuern
« Antwort #10 am: Mai 06, 2009, 21:42:54 Nachmittag »
Genial!

8Bit -> 1Byte
16Bit -> 1Veltins

Achtung Insider-Witz für Bier-Trinker

Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re: Analogausgang mit 16 Digitaleingängen steuern
« Antwort #11 am: Mai 06, 2009, 22:03:59 Nachmittag »
Hallo Behnke,


hier noch mal ein Beispiel.
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Juergen.J

  • Gast
Re: Analogausgang mit 16 Digitaleingängen steuern
« Antwort #12 am: Mai 06, 2009, 22:44:01 Nachmittag »
Hallo Veltins,
gute Arbeit. Habe mal noch dem Turbo dazu gebaut. In der Sim Zykluszeit auf 30ms nehmen dann bis du näher an der Realität.
Gruss
Jürgen

Offline Mr. Spok

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 652
Re: Analogausgang mit 16 Digitaleingängen steuern
« Antwort #13 am: Mai 07, 2009, 07:13:58 Vormittag »
.... oder mal ein Beispiel ohne Vergleicher, aber auf dem selben Prinzip.


mfG Jan
Für die Richtigkeit und Funktionalität der hier veröffentlichten Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Juergen.J

  • Gast
Re: Analogausgang mit 16 Digitaleingängen steuern
« Antwort #14 am: Mai 07, 2009, 15:28:35 Nachmittag »
Hallo Jan,
auch nicht schlecht. Hat allerdings einen kleinen Schönheitsfehler der, nach meiner Meinung, aber nicht weiter stört. Habe mal im Einzelzyklus getestet mit I1 als einzigsten Eingang. Beim 33. Zyklus bekommst du 1,27 V Ausgang, beim nächsten Durchlauf ist es dann aber so wie es sein soll, 0,64V. Aber trotzdem die Lösung ist gut.
Gruss
Jürgen