Autor Thema: Licht Steuerung  (Gelesen 6189 mal)

Offline mani

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 24
Licht Steuerung
« am: Dezember 01, 2009, 18:33:32 Nachmittag »
Ich habe in der Firma eine Lichtsteuerung aufgebrummt bekommen:

I1 Schlüsselschalter 100% Beleuchtet dieser schltet auch alles ein und aus wenn auch andere szenen eingeschaltet sind!
I2 Taster 50% beleuchtet(halbehalle)
I3 Taster 50% überalles beleuchtet
I4 Taster 50% beleuchtet(halbehalle aber die andere Hälfte als I2!)

Jetzt meine frage kann dies funktionieren? In der Simulation tut es aber ich habe ein schlechtes gefühl! Und wie muss ich I1 programmieren als Zentral Ein resp. Aus?


Besten dank für die hilfe schon im voraus!

Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re: Licht Steuerung
« Antwort #1 am: Dezember 01, 2009, 19:13:13 Nachmittag »
Hallo mani,

das kann so nicht funktionieren,teste mal selbst:

mit I2 ein und betätige mal I1 dann schalten die Ausgänge hin und her.
 was soll in dem Fall denn geschehen ( erstmal alles aus und beim nächsten mal betätigen alle ein?
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline mani

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 24
Re: Licht Steuerung
« Antwort #2 am: Dezember 01, 2009, 19:27:52 Nachmittag »
ja das habe ich bemerkt.

Wenn I2 eingeschlten ist und mann dann I1 betätigt sollen alle ausgänge auf ein sein und noch mal I1 betätigen alles aus.

Offline Elektropro!

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 259
Re: Licht Steuerung
« Antwort #3 am: Dezember 01, 2009, 20:00:02 Nachmittag »
Hallo,

hier mal ein Beispiel

mit ein paar änderungen dein Schlüsselschalter muss ein Taster (Schlüsseltaster werden) und
du brauchst einen 5 Taster für zentral aus!

Gruß

Elektropro
Software hat im Gegensatz zu Hardware die schöne Eigenschaft: Man kann
vieles zerstörungsfrei ausprobieren.

Offline mani

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 24
Re: Licht Steuerung
« Antwort #4 am: Dezember 01, 2009, 20:10:15 Nachmittag »
danke Elektropro für die lösung aber ist noch nicht ganz so wie ich es mir vorstelle...

Ist das möglich das wenn ich eine szene gewählt habe das ich immer zuerst über aus muss um eine andere zuwählen?


gruess

Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re: Licht Steuerung
« Antwort #5 am: Dezember 01, 2009, 20:15:35 Nachmittag »
Hallo mani,

habe dir mal eine Version gemacht.
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline mani

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 24
Re: Licht Steuerung
« Antwort #6 am: Dezember 01, 2009, 20:37:30 Nachmittag »
danke für die Hilfe und Inputs! Ich habe jetzt mal eine Steuerung gemacht die nach mir funktionieren soll. Stimmt dies oder nicht? Was mir noch nicht passt: Wenn ich I1 (alles eigeschalten habe) kann ich andere szenen wählen, wie kann ich dies verhindern? Oder ist das gar nicht möglich?


Gruess

Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re: Licht Steuerung
« Antwort #7 am: Dezember 01, 2009, 21:03:00 Nachmittag »
Hallo mani,

wenn es dein Wunsch ist dann soll es so sein.
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline mani

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 24
Re: Licht Steuerung
« Antwort #8 am: Dezember 02, 2009, 19:40:17 Nachmittag »
okey besten dank für die hilfe!

Beim 500er ist ja das problem  das mann aus gänge nicht 2 mal brauchen kann, ist das beim 700er kein problem? Und kann mir jeh mand sagen was der unterschied zwischen m-merker und n-merker sind?


gruss

Offline Elektropro!

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 259
Re: Licht Steuerung
« Antwort #9 am: Dezember 02, 2009, 19:48:15 Nachmittag »
Hallo,

du darfst bei keiner Steuerung Ausgänge mehrfach im Spulen feld haben, Ausgenommen Setzten, Rücksetzten befehle!!!

Die N-Merker sind normale Merker die du ganz Normal verwenden kannst.

Gruß

Elektropro
Software hat im Gegensatz zu Hardware die schöne Eigenschaft: Man kann
vieles zerstörungsfrei ausprobieren.

Offline mani

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 24
Re: Licht Steuerung
« Antwort #10 am: Dezember 02, 2009, 20:27:13 Nachmittag »
aber dann ist ja die steuerung die dich als letztes hinzugefügt habe nicht korekt?!



Juergen.J

  • Gast
Re: Licht Steuerung
« Antwort #11 am: Dezember 02, 2009, 22:46:20 Nachmittag »
Hallo mani,
ich versehe deine Ausgangsaufteilung nicht so.
Bei der Aufgabe würden doch 4 Ausgäge reichen.
Halle rechts 2 Ausgänge, je 25% der Gesamtbeleuchtung, Halle links 2 Ausgänge ebenfalls je 25% der Gesamtbeleuchtung.
Dann sollte man wissen wie soll bei z.B. vorgewählter Szene 50%-Gesamthalle (I3) geschaltet werden wenn z.B. anschliessend I2 betätigt wird. Sollen die 25% der anderen Hallenhälfte ausgehen oder sollen diese an bleiben.
Noch ein Vorschlag von meiner Seite, da du jetzt sowie so schon bei 5 Tastern bist würde ich 4 Stück für je 25% der Halle Ein/Aus machen und den 5. für Zentral aus. So kann jeder sich das Senario wählen das er möchte, weil wenn es von mehreren Personen bedient werden darf hat sowieso jeder seine eigenen Ansichten und somit bist du frei und jeder kann das wählen was er für Richtig empfindet.
Das mit der Stromstoßfunktion und Rücksetzen über gleiche Spule ist die 2. Ausnahme (1. Setzen-Rücksetzen) bei der die Spule im Spulenfeld 2-mal aufgerufen wird.
Gruss
Jürgen
« Letzte Änderung: Dezember 02, 2009, 23:07:47 Nachmittag von Juergen.J »

Offline mani

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 24
Re: Licht Steuerung
« Antwort #12 am: Dezember 03, 2009, 20:03:11 Nachmittag »
okey. ich habe eine halle mit 7 Lampen Strängen und eine schalt stelle mit tastern. Bei 100% muss alles leuchten, bei 50% (über alles) jeder 2 strang leuchten, bei den beiden hälften die entsprechende seite!

hoffe ihr kommt jetzt raus.


gruss

Offline Andi

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 5
Re: Licht Steuerung
« Antwort #13 am: Dezember 04, 2009, 08:36:58 Vormittag »
Hallo mani,

ohne I5 als Zentralaus muß immer über I1 ausgeschalten werden.
wenn I2-I4 aktiv ist dann 2xI1

Gruß
Andi

Offline pepp

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 125
Re: Licht Steuerung
« Antwort #14 am: Dezember 05, 2009, 09:57:36 Vormittag »
Hallo mani

ich hab dir mal eine Remanente Version angehängt
I1=100%, I2=50%, I3= Halle links, I4=Halle Rechts ein - Aus,+I5=Zentral Aus
du kannst zwischen  den Lichtszenen hin und Herschalten ohne den Zentral-Aus zu betätigen.
Vieleicht kannst du was anfangen damit


gruss pepp