Hallo ich hab mal eine Frage;

Ist es möglich die Ausgabge des Erweiterungsmoduls zu mixen, soll heissen S1 ist dann 24 Volt DC und
S2 230V AC gibts da eine galvanische Trennung der Ausgänge oder nicht

Habe eben eine Produktbeschreibung gelesen die mich ein wenig verwirrt   ???


Steuerrelaiserweiterung EASY 618-DC-RE Versorgungsspannung bei DC 24 ... 24V, Spannungsart der Versorgungsspannung DC, Anzahl der Eingänge 12, Anzahl der Ausgänge 6, Eingangsstrom bei Signal 1 0,25mA, Art des Digitalausgangs Relais, Ausgangsstrom 8A, Zulässige Spannung am Ausgang 250 ... 250V, Art der Ausgangsspannung AC ???

Offline Andi

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 5
Re: EASY 618-DC-RE Ausgänge (AC / DC) mixen möglich ?
« Antwort #1 am: Dezember 02, 2009, 07:08:22 Vormittag »
Hallo Horr,

deine Erweiterung ist eine DC-Variante mit Relaisausgängen. Relais haben potentialfreie Kontakte, welche du mit 24V DC oder mit 230V AC beschalten kannst. Bei den Eingängen darfst du natürlich nur 24V anlegen.

Gruß
Andi

Offline BimbosRache

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 46
Re: EASY 618-DC-RE Ausgänge (AC / DC) mixen möglich ?
« Antwort #2 am: Dezember 27, 2009, 15:37:01 Nachmittag »
Aber bei EASY kann man (im Gegensatz zu L. von S.) an 230V Grundgeräte 24V erweiterungen (und umgekehrt) anschließen.  ;)

Offline HORR

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 145
Re: EASY 618-DC-RE Ausgänge (AC / DC) mixen möglich ?
« Antwort #3 am: Januar 08, 2010, 12:29:22 Nachmittag »
Hier noch zur Info, da ich mich an den EASY Support direkt gewendet habe:

Sehr geehrter Herr Horr,

vielen Dank für Ihren Hinweis und die Anfrage.

Der Fehler ist bekannt und im aktuellen Online-Katalog (mit Preisangabe) (http://de.ecat.moeller.net/ )behoben und auch im Neuheitenkatalog unter
http://www.moeller.net/de/support/pdf_katalog.jsp
sind die Angaben korrigiert.
  
Die korrekte Zuordnung ist wie folgt:

Typ                   EASY410-DC-RE
Best.-Nr.                  114293

Typ                   EASY410-DC-TE
Best.-Nr.                  114294



Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen




//edit by Werner: Name und Anschrift entfernt