Neuling sucht Hilfe! Analogwertverarbeitung
« am: Februar 11, 2010, 12:30:43 Nachmittag »
Hallo miteinander,

ich bin absoluter Moeller Neuling und suche Hilfe bei der Verarbeitung von einem Analogsignal (z.B. Temperaturfühler PT100). Habe mir für den Anfang die Demoversion der Easysoft Pro V6.4 heruntergeladen und versucht mich weitest gehend dabei einzuarbeiten.

Als Basisgerät habe ich eine Easy der 800er Serie gewählt.

Meine konkreten Fragen nun:
-wie muss ich diesen Sensor anschließen, brauche ich dafür eine bestimmten Wandler davor?

-wie kann ich dieses Signal in meinem Programm verarbeiten um eine Wassertemperatur zu regeln, gibt es dafür schon irgendwelche Erfahrungswerte? Zur Info dafür ist sicherlich die Genauigkeit die gwünscht wird erforderlich, also die Temperatur kann gerne um +-1°C schwanken.
Und der Temperaturbereich in dem ich mich bewege liegt zwischen 0-90°C (Sicherheitsabschaltung 95°C).

Ich hoffe ich habe mein Problem so verständlich wie möglich erklärt und freue mich über jede Hilfe die bekommen kann. Falls doch noch irgendwelche Fragen offen sind und ihr mir helfen wollt, einfach Nachfragen.

Im voraus an alle schon mal vielen Dank!

Gruß smoke


Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re: Neuling sucht Hilfe! Analogwertverarbeitung
« Antwort #1 am: Februar 11, 2010, 14:11:52 Nachmittag »
Hallo smoke,

du benötigst dafür einen Wandler Pt100 zu 0-10V,da die Analogeingänge der Easy nur mit 0-10V
arbeiten.
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline Elektropro!

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 259
Re: Neuling sucht Hilfe! Analogwertverarbeitung
« Antwort #2 am: Februar 11, 2010, 18:40:35 Nachmittag »
Hallo,

andere möglichkeit wäre ein MFD mit Temperaturerfassungsmodul z.b MFD-TP12-PT-A

mit dieser Variante könntest du denn Fühler direkt aus werten!!!

Gruß
Software hat im Gegensatz zu Hardware die schöne Eigenschaft: Man kann
vieles zerstörungsfrei ausprobieren.

Offline Maikky

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 531
Re: Neuling sucht Hilfe! Analogwertverarbeitung
« Antwort #3 am: Februar 12, 2010, 00:35:43 Vormittag »
Hallo smoke.

Und noch eine Variante ist möglich. Easy800 mit Erweiterung Easy406-DC-ME oder Easy411-DC-ME.
Hier kannst Du ebenfalls die PT100 direkt anschließen.

Gruß
Maikky


Juergen.J

  • Gast
Re: Neuling sucht Hilfe! Analogwertverarbeitung
« Antwort #4 am: Februar 12, 2010, 01:04:11 Vormittag »
Hallo smoke,
zu deiner ersten Frage hast du ja schon einige Antworten erhalten.
Zur zweiten Frage kommt es auf deine Aufgabe und die vorhandenen Komponenten an. Es gibt PID-Regler, Analogwertvergleicher, Pulsweitenmodulation, Vergleicher usw. mit der, je nach Anforderung deine Aufgabe gelöst werden kann. Wenn du die Aufgabe etwas näher beschreibst, ev. mit Angabe von verwendeten Anlagenteilen, wird dir bestimmt geholfen.
Gruss
Jürgen

Offline smoke

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 7
Re: Neuling sucht Hilfe! Analogwertverarbeitung
« Antwort #5 am: Februar 12, 2010, 12:25:32 Nachmittag »
Hallo miteinander,

vielen Dank erstmal für die schnelle Hilfe die mich um einiges weitergebracht hat.

Ich werde vermutlich den Weg gehen eine Erweiterung von Moeller zu nehmen um den PT100 direkt anzuschließen. Erspart mir vermutlich die aufwendige Suche nach einem geeigenten Wandler. Und so ist alles von einem Hersteller.

Um vielleicht noch mal auf meine zweite Frage zurück zu kommen. Welchen Regler-Baustein ihr für meine Aufgabe empfehlen könnt.
Also ich möchte eine Wassertemperatur in einem drucklosen Vorlagebehälter über ein 4kW Heizelement regeln. In diesem Vorlagebehälter wird ständig Wasser abgeführt und hinzugegeben, d.h. es herrscht ständig ein Volumenstrom. Zudem wird das bereits erwärmte Wasser zu einem Verbraucher gepumpt, von dort aus wieder zurück zum Vorlagebehälter. An der Stelle wo das Wasser wieder zurück kommt in den Behälter wird ebenfalls die Rückflusstemperatur gemessen und ggf. über Frischwasser gekühlt.

Meine eigene Idee wäre die ganze Geschichte über zwei getrennt Regelkreise (Kühlen/Heizen) aufzubauen und diese undabhängig voneinander arbeiten lassen. Die einzelnen Regelkreise wurde ich dann über Analogwertvergleicher mit einer dazugehörigen Hysterese aufstellen.

Ich würde mich über weiter Ideen und anregungen freuen.

Gruß smoke.

Offline D.K.

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 266
Re: Neuling sucht Hilfe! Analogwertverarbeitung
« Antwort #6 am: Februar 12, 2010, 14:14:26 Nachmittag »
hi smoke

ich hab mal was gebastelt vielleicht hilfts dir ja

mfg dk