2 Zähler
« am: Mai 19, 2010, 01:30:02 Vormittag »
Hallo zusammen,
bin eine anfängerin,bitte euch um hilfe.
Aufgabe:

1)Wenn ich die Steuerung I1 einschalte, muss:
- Weichenstellung die Grundstellung einfahren I8(Recht Position) + Ventil zum einfahren S2.
2)Ich brauche 2 zähler:
 - wenn mir die I5 eim signal liefert , wird der zähler 1 hochgezählt bzw. inkrementiert bis er der   
    sollwert von (2000) erreicht hat.
  -Sollwert von zähler1 erreicht (2000) dann muss:
    Gleichzeitig lampe blinken(output S4) +zähler2 die weichenstellung ausfahren I9(linke
    Position)+ Ventil zum ausfahren S1+ zähler 2 starten.
  - Wenn ich I11 quittierung  drücke ->zähler wird auf 0 zürückgesetzt->lampe wird ausgeschaltet
3) Zähler 2 erreicht den sollwert (2500) dann muss:
    Gleichzeitig lampe blinken (output S5)+ zähler 1 die weichenstellung einfahren I8 (rechte
     Position) + Ventil zum einfahren S2.
4) Wenn die beiden lampen (S4 und S5) blinken-> Steuerung I1 ausschalten.

 vielen vielen dank
 hoffe dass mir jemand hilft
und bin sehr dankbarrrr für euere Hilfeeee

Offline Elektropro!

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 259
Re: 2 Zähler
« Antwort #1 am: Mai 19, 2010, 19:46:24 Nachmittag »
Hallo,

stell doch mal deine Programm anfänge hier rein!
Zur Beurteilung wo es hängt!!

Gruß
Software hat im Gegensatz zu Hardware die schöne Eigenschaft: Man kann
vieles zerstörungsfrei ausprobieren.

Offline Flora_02

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 14
Re: 2 Zähler
« Antwort #2 am: Mai 19, 2010, 21:21:24 Nachmittag »
Hallo,
danke für die schnelle Antwort,anbei mein Programm, da ich anfängerin bin ,hängt bei mir an vielen stellen.
Danke

Offline Elektropro!

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 259
Re: 2 Zähler
« Antwort #3 am: Mai 20, 2010, 17:19:44 Nachmittag »
Hallo,

beschreibe mal bitte deine Ein-und Ausgänge

I1=
I2=
etc.

und den Ablauf etwas genauer.

In deinen Programm sind Ausgänge für Schüttgut vergeben kommt aber in deiner Erklärung nicht vor.
Was mir auch noch aufgefallen ist du verwendest Ausgänge einen Erweiterungsgerätes aber ist keins in der Projekt Eingefügt worden!!

Gruß

Software hat im Gegensatz zu Hardware die schöne Eigenschaft: Man kann
vieles zerstörungsfrei ausprobieren.

Offline Flora_02

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 14
Re: 2 Zähler
« Antwort #4 am: Mai 20, 2010, 23:41:34 Nachmittag »
Danke für deine antwort

I1  : Steuerung ein
I2  : motorsicherung ausgelöst
I5  : sensor
I8  : rechte arm
I9  : linke arm
I10: umrichter ein
I11: Quittierung zähler 1
I12: Quittierung Zähler 2

Output:
Q1 : störung
Q2 : Schüttgut
Q4 : Band
S1 : Ventil links
S2 : Ventil recht
S4 : lampe 1
S5 : lampe 2

Aufgabe:

1)Steuerung I1 eingeschaltet-->rechte arm (I8) einfahren durch ein signal vom Ventil recht(S2) --> 
   Band laüft(Q4)-->schüttgut (Q2)-->umrichter ein (I10).
   sollte kein signal vom Umrichter (I10) kommen oder motorsicherung ausgelöst(I2)--> kommt 
   störungsmeldung (Q1).

2)     
 -   kommt ein signal vom sensor (I5) , wird der zähler1 hochgezählt bzw. inkrementiert bis er der   
     sollwert von (2000) erreicht hat. wenn der zählerr1 sein sollwert erreicht hat muss dann:
    -->Lampe1 (S4)  blinkt-->linke arm (I9) aufahren durch die Ventile (S1)-->zähler 2 fängt an   
     hochzuzählen wenn er weiter ein signal vom sensor (I5) bekommt,
     da zähler 1 sein sollwert erreicht hat und linke arm schon voll ist.
    - Wenn ich quittierung taste (I11) drücke ->zähler1 wird auf 0 zürückgesetzt->lampe (S4)wird 
      ausgeschaltet.

      3) Zähler 2 erreicht den sollwert (2500) dann muss:
          lampe blinket (S5)-->rechte arm (I8) einfahren durch die Ventile (S2)-->zähler1 fängt an 
          hochzuzählen.
        - wenn ich quittierungstaste (I12) drücke-> zähler2 wird auf null zurückgesetzt-->lampe (S5)   
          wird ausgeschaltet .
      4) Wenn die beiden lampen (S4 und S5) blinken d.h  die tasten (I11) und (I12) nicht
          gedrückt sind-> Steuerung (I1) ausschalten.
      5) maske 1 für zähler1 und maske 2 für zähler 2 und maske 3 für sammelstörung.

   die anderen eingänge bzw. Ausgänge die in mein progrmm kannst du die ignorieren, die waren 
   nur überflüssig.
  hoffe auf eine hilfe von euch.
   

 vielen Dank
 Gruß

Offline Flora_02

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 14
Re: 2 Zähler
« Antwort #5 am: Mai 22, 2010, 22:42:17 Nachmittag »
hat jemand eine ideee? :-[
Danke

Offline emstr

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 160
Re: 2 Zähler
« Antwort #6 am: Mai 22, 2010, 23:23:38 Nachmittag »
Hallo Flora_02

bitte teilen Sie die Steuerungskonfig mit. Ohne diese ist eine Hilfe schlecht, da man nicht weis was kann die Steuerung.

Stellen Sie Ihr Programm ein, um zu sehen wie der Gesamtablauf ist.

Gruß EMSTR

Offline D.K.

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 266
Re: 2 Zähler
« Antwort #7 am: Mai 23, 2010, 00:30:22 Vormittag »
Hallo Flora_02

habe dir was gebastelt ich hoffe es hilft dir weiter
in meiner Version muss man 3 sek. I1 gedrückt halten um Fehler zu Quittieren (Fehler Sicherung oder FU)
was ist eigentlich mit Not Aus oder Stopp? sollte mal was unvorhergesehenes Passiren 

nun ist noch die Hardware zu klären man brauch bestimmt noch eine Erweiterung
 
mfg dk 
« Letzte Änderung: Mai 23, 2010, 00:38:05 Vormittag von D.K. »

Offline Flora_02

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 14
Re: 2 Zähler
« Antwort #8 am: Mai 24, 2010, 15:38:48 Nachmittag »
Hallo D.k,
vielen dank für den Beispiel, ich habe was festgestellt: das signal vom Sensor I5 ist so schnell dass die Steuerung MFD der Impuls zwar mitkriegt aber nicht anzeigen kann, von daher kann mein Zähler nicht starten weil alles schneller als der zykluszeit ist.
mein Idee: ich habe I4 als Reserve, den kann ich verwenden als ein Hochgeschwindigkeitszähler verknüpfen, um der zähler zu starten.
mein fragen sind: *wie kann man Hochgeschwindigkeitszähler implementieren?
** kann man Hochgeschwindigkeitszähler mit einem zähler verbinden ? (für die anzeige bzw. istwert zu zeigen)
***und wo kann ich mein zyklus zeit sehen ?

vielen vielen dank für euere Hilfe.

Offline D.K.

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 266
Re: 2 Zähler
« Antwort #9 am: Mai 24, 2010, 17:06:01 Nachmittag »
hallo Flora_2

was ist den mit den Eingängen I3 und I4 die sind bei dir nicht beschrieben da kannst du die CH3 und CH4  mit verwenden

die Beschreibung findest du in der easy Hilfe klicke auf den Hochgeschwindigkeitszähler CH und dann F1

mfg dk

Offline Flora_02

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 14
Re: 2 Zähler
« Antwort #10 am: Mai 24, 2010, 17:38:38 Nachmittag »
Hallo D.k,
ja klar du hattest Recht mit Hardware erweiterung .Für S1-S4 habe ich jetzt eine EASY 620-DC-Te hinzugefügt.
I4 ist als Reserve,mein Frage ist : kann ich für den Hochgeschwindigkeitszähler CH  mit die Beiden normalen Zähler verbinden,oder brauche ich jeweils eins?

Danke

Offline Flora_02

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 14
Re: 2 Zähler
« Antwort #11 am: Mai 24, 2010, 22:08:29 Nachmittag »
hallo ,

wie muss ich der Sollwert auch nach dem Ausschalten und wiedereinschalten  erhalten ,bzw. Remanenz.?
und Wegen die quittierung I11 und I12 möschte gern bitte  das der Bediener nicht vorher , sonder erst wenn den zähler voll ist quittieren kann.?

vielen dank im voraus  :)
« Letzte Änderung: Mai 24, 2010, 22:11:16 Nachmittag von Flora_02 »

Offline D.K.

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 266
Re: 2 Zähler
« Antwort #12 am: Mai 24, 2010, 22:21:27 Nachmittag »
hallo Flora_02

CH 3 ist fest mit I3 verbunden und CH4 mit I4 ich habe den Schaltplan etwas geändert  mit dem pre set muss ich noch schauen wie das am besten geht lade doch mal diene Datei hoch wie es jetzt bei dir aussieht

mfg dk

Offline D.K.

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 266
Re: 2 Zähler
« Antwort #13 am: Mai 24, 2010, 22:49:07 Nachmittag »

I1  : Steuerung ein
I2  : motorsicherung ausgelöst
I5  : sensor
I8  : rechte arm
I9  : linke arm
I10: umrichter ein
I11: Quittierung zähler 1
I12: Quittierung Zähler 2

Output:
Q1 : störung
Q2 : Schüttgut
Q4 : Band
S1 : Ventil links
S2 : Ventil recht
S4 : lampe 1
S5 : lampe 2



hier ist der I3 nicht vergeben kannst du den ich auch verwenden?

P.S. habe in Flora 2 die Verknüpfung der Merker Doppelworte vergessen und habe Jetzt auch für den soll Preset  zwei DB Bausteine eingfügt
« Letzte Änderung: Mai 24, 2010, 23:20:38 Nachmittag von D.K. »

Offline Flora_02

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 14
Re: 2 Zähler
« Antwort #14 am: Mai 24, 2010, 23:04:08 Nachmittag »
Hallo D.k,

Als anhang ist meine aktualisierte Programm mit eine paar kleine änderungen und zwar:

1)wenn die steuerung ein ist  muss ein verzögerung von 5ms bis die schüttgut gestartet ist.
2)quittierungsperre, dh der bediener kann nicht quittieren bevor der zähler voll ist.

Leider mit sollwert remanenz und Hochgeschwindigkeitszähler habe ich nicht geschafft.
und noch eine sache habe ich bemerkt dass wenn der zähler 2 sein sollwwert erreicht ist wird automatisch auf 0 rückgesetzt kann man das auch ändern? so dass wenn der zähler2 sein sollwert erreicht hat muss den bediener quittieren dann wird auf 0 zurückgesetzt.
 noch eine frage habe ich noch : die implus von I3 und I4 sind ungefähr 25 ms dh schneller als zykluszeit kriege ich dann mit  CH3 und CH4  den isstwert im MFD  angezeigt oder schafft die steuerung nicht??

Ich habe gerade dein programm mit CH3 und CH4 getestet.  leider das band  und die schüttgut laufen nicht.
wenn ich steuerung ein drücke  I1 dann laüft nichts ist bei dir auch so?
Danke
« Letzte Änderung: Mai 24, 2010, 23:14:56 Nachmittag von Flora_02 »