Hallo Blackwulf,
die Dauerspannung willst du wahrscheinlich für die Mindestdrehzahl. Normalerweise wird das im Umrichter gemacht. Der hat einen Parameter Mindestdrehzahl. Das heisst zB. bei Freigabe und Sollwert =0,5V(entspricht 2,5Hz bei 10V=50Hz) und Parameter Drehzahl min.=15Hz bringt der Umrichter 15Hz raus. Die 15Hz bringt er so lange, bis der Sollwert entsprechend über 15Hz geht, dann steigt auch die Ausgangsfrequenz. Die min. Drehzahl muss so hoch sein, das der Motor sich noch selbst kühlen kann. bei dir brauchst du bestimmt einen mindest Luftstrom.
Gruß Thomas