Autor Thema: Brauch dringent Hilfe für Motorensteuerung  (Gelesen 7186 mal)

Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re: Brauch dringent Hilfe für Motorensteuerung
« Antwort #15 am: Oktober 28, 2010, 21:36:10 Nachmittag »
Hallo Blackwulf,


warum machst du das nicht so.

Das Ventil erst nach verlassen für 10 min öffnen.
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline Fricke

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 36
Re: Brauch dringent Hilfe für Motorensteuerung
« Antwort #16 am: November 04, 2010, 20:02:26 Nachmittag »
Guten Tag Blackwulf,

ich habe mir einmal deine Pflichtenbeschreibung zum Bad ohne Fenster und der Belüftung angesehen und eine Testvariante für einen Mieter generiert.
Funktionsbeschreibung:
Testzeiten der Zeitglieder in Sekunden !
Im Beispiel Mieter1. Für jeden Mieter werden zwei Zeitglieder verwendet. T01 ist die Wartezeit bis zum Lüftungsbeginn und T02 ist die Nachlaufzeit für die Lüftung.
Varianten:
1)Mieter betritt das Bad zum Händewaschen. Licht an kleiner 10s. Keine Lüftung !
2)Mieter betritt das Bad für die Toilette. Licht an größer 10s. Nach 10s startet die Lüftung. Wird das Bad verlassen läuft die Lüftung 20s nach.
3)Mieter betritt das Bad zum Baden. Licht an und wieder aus bevor die 10s Wartezeit abgelaufen sind. Danach schaltet er wieder das Licht an (innerhalb der Torzeit bei aus) und in die Zeitglieder werden neu Zeitparameter geladen. T01-Warten mit 20s und T02-Nachlauf mit 25s. Jetzt kann gebadet werden. Mit dem Ablauf der Wartezeit startet die Lüftung. Beim Verlassen des Bades lässt die Nachlaufzeit T02 die Lüftung bis zum Ablauf eingeschaltet.
SPS-Progr.:
1)Bei Neustart werden Basisparameter DB01 & DB02 in alle Zeitglieder kopiert
2)Datenbaustein DB01 = Warten, kurz (10s)
3)Datenbaustein DB01 = Nachlauf, kurz (20s)
4)Datenbaustein DB03 = Warten, lang (20s)
5)Datenbaustein DB04 = Nachlauf, lang (25s)
6)Datenbaustein DB07 = Torzeit aus (15 Zyklen)
7)I01 = Lichtsensor Mieter 1
8)Q01 = Ventil Mieter 1
9)Simulation + Display & Tasten : Startmaske (W=Warten, NL=Nachlauf
10)Simulation + Display & Tasten : mit P3-Taste = Umschaltung Torzeit
11)Simulation + Display & Tasten : mit P1-Taste = zurück zur Startmaske
12)Simulation + Q Ausgänge Q : Q01=Aktor 1 (Ventil Mieter 1)
13)Simulation + Eingänge I : I01=Lichtsensor Mieter 1

Die Variantenrealisierung erfordert ein SPS-Programm komplexer Art. Die Software der EASY ist in ihren Möglichkeiten gut ausgenutzt. Beim Vollausbau für 10 Mieter wird der Schaltplan und damit der Speicher gut ausgefüllt. Die Drehzahlsteuerung in Abhängigkeit von der aktiven Menge der Lichtsensoren ist in einer zweiten EASY800 zu realisieren. Aber diese Drehzahlsteuerung läuft ja bereits Deinem Bericht zufolge.

Die Möglichkeiten der Programmierung der EASY800 ist immer wieder faszinierend.

Bei Fragen bitte melden. Über eine PN können wir bei Bedarf direkt kommunizieren.

Vielleicht passt die Lösung in deine Realisierung.

Mit freundlichen Grüßen
Fricke