Autor Thema: Schaltnetzgerät  (Gelesen 2928 mal)

Horst

  • Gast
Schaltnetzgerät
« am: Januar 13, 2004, 01:21:33 Vormittag »
Hallo,
Kann mir mal jemand sagen, wie viel Reserve das 200-Pow
Schaltnetzgerät für externe Eingänge und Ausgänge hat.
Als Eingänge habe ich nur mechanische Taster und als Ausgänge
habe ich momentan 4 Relais. Später eventuell 8.
Geht das noch mit dem 200 er Netzteil, oder benötige da das 400 er.
Vielen Dank im Voraus
Horst

Offline Uwe Schröder

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 606
  • U. Schröder
Re: Schaltnetzgerät
« Antwort #1 am: Januar 13, 2004, 01:37:02 Vormittag »
Hallo Horst!

Das EASY200-POW hat bei 24V DC 0,25A!
Ab 0,3 A kommt die Überstrombegrenzung.

Das EASY400-POW hat bei 24V DC 1,25A!
Ab 1,4A kommt die Überstrombegrenzung.
Das EASY400-POW ist für die
Stromversorgung der EASY600 DC bzw. 800 DC !

mfG. Uwe Schröder :D :D :D