Autor Thema: verbindungsleitung im netzwerk  (Gelesen 3467 mal)

fritz_berger

  • Gast
verbindungsleitung im netzwerk
« am: März 11, 2004, 23:52:46 Nachmittag »
hallo zusammen,

zwei netzwerkteilnehmer sind voneinander ca 70 mtr. entfernt (easy 819 ac rc, easy 819 ac rc x)
kann ich mir das verbindungskabel selbst machen (wenn ja, wie - d.h. wird 1:1 gepatcht oder gekreuzt?) oder wird davon abgeraten (wenn ja, warum?)

danke schonmal für antworten

gruß

fritz

Offline Ralle

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 57
  • Alles wird gut!
Re: verbindungsleitung im netzwerk
« Antwort #1 am: März 12, 2004, 13:40:34 Nachmittag »
Hallo Fritz,
natürlich kannst Du das Verbindungskabel selber herstellen. Es wird 1:1 gepacht. Bei 70m sollte der Querschnitt der Adern allerdings nicht unter 0,18mm² liegen. Die Adern sollen paarweise verdrillt sein. Gibt es bei Moeller als 100m Ring EASY-NT-CAB.
Anschlußbelegung:
Datenleitung ECAN_H - Stift1 - Leitungspaar A
Datenleitung ECAN_L - Stift2 - Leitungspaar A
Masseleitung GND - Stift3 - Leitungspaar B
Selektleitung SEL_IN - Stift4 - Leitungspaar B
Der Stecker ist ein handelsüblicher RJ45.
Was Du fertig kaufen solltest sind die Abschlußwiderstände(124Ohm) EASY-NT-R. Die selber herzustellen ist fummelei.

Gruß
Ralf