Hallo erst mal,
Ich werde dieses Jahr eine Dachgeschosswohnung komplett sanieren und möchte eine Haussteuerung mit einer Easy das erste Mal realisieren.
Ich wollte euch nun um Hilfe bitten mir bei der vorbereit zu helfen.

Hier ein Link von dem neuen Grundriss: http://img10.imageshack.us/f/19082215.jpg/

Meine Ideen
Badezimmer - Licht: per Bewegungsmelder und Taster
Flur - Licht: per Bewegungsmelder
Wohnzimmer - Licht: Bewegungsmelder und. Taster
Jalousien: Tasten
Alarmanlage
Urlaubsmodus (Simulation als ob noch jmd zuhause ist)
Steckdosen: Einige nach Zeit und einige mit Schaltern



Meine derzeitige Bestellliste:
EASY822-DC-TC  290€
EASY620-DC-TE  148€
EASY500-POW     90€
Koppel-Relais-Baustein, Serie 49 Finder 49.61.9.024.0050 (16stk) 136€


Meine Fragen:

1. Ist die Bestellliste rein von der Steuerung her richtig? (Koppelrelais, Vernetzung von Easy)
2. Wo bekomme ich gute Sensoren her, wenn e geht auch einen link mit preis? (Lichtsensor, Bewegungsmelder, Windgeschwindigkeit)
3. Wo gibt es 4Fach Taster? (mit Link wenn es geht)
4. Welche guten Vorteile besitzt die 800 Easy gegenüber der 700er?
5. Wie genau ist das mit der Erweiterung, kann ich die einfach an die 800er ran stecken?
6. Welche Möglichkeiten habe ich für eine kostengünstige Licht dimmung? (wenn es geht mit link und preis)
7. Kennt ihr günstige Koppelrelais die man auch manuel bedienen kann? (falls es Probleme gibt mit der Easy)
8. Habt ihr noch gute Ideen die man mit einer Easy realisieren kann?






Offline henry

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 305
Re:Haussteuerung - Planung
« Antwort #1 am: März 28, 2011, 19:30:24 Nachmittag »
Moin,

zu1
Ja....das "500POW" kann man nehmen, aber günstigere können das gleiche, z.B. www.emtron.de

zu2
...lässt sich "google"n...du weisst am besten was du willst...

zu3
...kommt auf dein zu verwendendes Schalterprogramm an....lässt sich "google"n

zu4
Programmiervariationen.......aber wer's nicht braucht kommt auch mit der 700er zurecht.

zu5
Jep....Stecker liegt der 600er-Erweiterung bei...

zu6
"eltako" - elektronische Dimmer für den Hutschieneneinbau....lässt sich "google"n

zu7
"BTR" - Koppelrelais mit eingeb. Kippschalter "auto-0-hand".....lässt sich "google"n

zu8
...da gibt es bestimmt etliches.....lässt sich hier im forum "google"n  ;)

Gruss

Offline Reeon

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 11
Re:Haussteuerung - Planung
« Antwort #2 am: März 29, 2011, 21:22:03 Nachmittag »
Danke erstmal für die schnelle antwort auf meinem post

Auf der seite von Emtron habe ich mir folgendes Netzteil rausgesucht:
http://www.emtron.de/Enclosed_SPS_Single_-200W_Enclosed_SPS_85-264V_24V_200W_PFC_SP-200-24.html
Nun ist meine Frage ob das das richtige ist und auch keine Uspitenwerte hat so das meine Easy schrott geht :P

Zu2
Ich würde mich freuen wenn ihr mir einen Bewegungsmelder mit preis posten könntet der auf 24volt läuft (ich selber finde keinen außer ab 130€ plus)

Zu6
Ich habe leider kein eltakorelais gefunden was mit 24volt läuft wäre nett wenn jmd einen link hätte

MFG

Offline henry

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 305
Re:Haussteuerung - Planung
« Antwort #3 am: März 30, 2011, 13:24:20 Nachmittag »
Moin,
wenn du das Datenblatt des Netzteils gelesen hättest wäre dir bestimmt aufgefallen, dass diese geschützt ist gegen;
Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Übertemperatur, Spannungsstabilisiert.

die Relais und/oder Dimmer von "Eltako" sind mit universeller Eingangsspannung 8-12-24-230Vac/dc

http://www.eltako.com/de/produkte/produktuebersicht/bschaltgeraete-netzteile-und-elektronische-stromzaehlerb/elektronische-stromstossschalter.html

...Bewegungsmelder für 24Vdc konnte ich auch keine finden, aber für 12Vdc und mit einem "7812" vor dem Melder geschaltet kann ich auch diesen problemlos betreiben. Das "7812" ist ein Spannungsregler-IC mit 3 Anschlüssen
Eingang - Ausgang - Masse und findet sich wie auch der IR-Melder bei www.conrad.de beides für ca. 20 piep'm

Offline Reeon

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 11
Re:Haussteuerung - Planung
« Antwort #4 am: März 31, 2011, 11:34:43 Vormittag »
Ich habe ein Bewegungsmeldermodul gefunden was mit 24 Volt dc läuft.
Mein Problem ist nur ich weiß nicht genau wie ich es anschließen soll.

 http://www.elv-downloads.de/service/manuals/PIR13/56367-PIR13_KM_G_031201.pdf

Den + Pin würde ich einfach an meine 24 Volt setzen
Den GRD Pin einfach auf minus
Und Ausg. auf meinen Easy Eingang

Ist das so richtig?
 Und kann mir vll. Jmd erklären was ein Open-Colegtor genau nacht?


MfG

Offline Reeon

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 11
Re:Haussteuerung - Planung
« Antwort #5 am: März 31, 2011, 12:29:23 Nachmittag »
Ich weiß zwar was ein pull up Widerstand ist aber wofür brauche ich ihn in dieser Schaltung?

MfG

Offline henry

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 305
Re:Haussteuerung - Planung
« Antwort #6 am: März 31, 2011, 13:20:57 Nachmittag »

Zusätzlich musst du noch einen PullUp Widerstand zwischen +Pin und Ausgang schalten. Der Easy Eingang weist dann aber eine umgekehrte Logik auf!

Gruß Horst

....oder man nimmt z.B. ein 24V-Relais. A1 des Relais auf +24V, A2 des Relais auf den "Open-Collector-Ausgang" und mit den Schliesser des Relais den Eingang der EASY schalten. Dann ist's wieder ne positive Logik.
Ein "Open-Collector" ist so was ähnliches wie ein einfacher Schaltkreis.
Spgsversorgung --> Schalter --> Verbraucher.
In diesem Fall nur andersrum; Spgsversorgung --> Verbraucher --> Schalter.
Der "Open-Collector" schaltet gegen Masse, du musst nur noch den Verbraucher einschleifen.

Offline Reeon

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 11
Re:Haussteuerung - Planung
« Antwort #7 am: März 31, 2011, 13:31:49 Nachmittag »
Aso, ich glaube ich habe es verstanden :)

Also wenn ich es jetzt so mache :
+ Pin 24 Volt
Grd Pin - 24 volt
Ausg. auf easy Eingang

Zwischen + Pin und Ausg. Pin einen Widerstand
Wenn der Bewegungsmelder nichts erkennt habe ich ein 1 Signal und wenn er was erkennt ein 0 Signal, ist das richtig?
Wie hoch sollte der Widerstand sein?



MfG
Und danke für die schnelle hilfe

Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re:Haussteuerung - Planung
« Antwort #8 am: März 31, 2011, 13:38:12 Nachmittag »
Hallo Reeon,

genau du hast es richtig verstanden.

Als Widerstand sollte 1-2,2Kohm reichen.
« Letzte Änderung: März 31, 2011, 13:41:55 Nachmittag von veltins54 »
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline Reeon

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 11
Re:Haussteuerung - Planung
« Antwort #9 am: März 31, 2011, 18:41:43 Nachmittag »
danke für die hilfe ich werde mir den pir 13 kaufen und dazu noch einen Widerstand 1k Ohm 1 W 5%.

Ich hätte jetzt noch eine frage:

Was für ein Kabel wäre sinvoll zuverlegen für die Eingänge (24volt, Taster, Sensoren)?

MFG

Offline henry

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 305
Re:Haussteuerung - Planung
« Antwort #10 am: April 01, 2011, 09:54:41 Vormittag »
Was für ein Kabel wäre sinvoll zuverlegen für die Eingänge (24volt, Taster, Sensoren)?

Telefonleitung: LIYCY 2x 2x 0,8qmm oder 4x 2x 0,8qmm oder 6x 2x 0,8qmm
Der Querschnitt ist dick genug um in den Klemmen der Schalter vernünftig zu kontakten, die Abschirmung kann auf Masse gelegt Störeinflüße eleminieren und bezahlbar ist die Leitung auch.

Offline Reeon

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 11
Re:Haussteuerung - Planung
« Antwort #11 am: April 01, 2011, 10:44:03 Vormittag »
Hallo,

Kennst du einen guten online Händler der das Kabel verkauft? Ich habe leider keinen gefunden

MfG

Offline henry

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 305
Re:Haussteuerung - Planung
« Antwort #12 am: April 04, 2011, 09:30:10 Vormittag »
Kennst du einen guten online Händler der das Kabel verkauft? Ich habe leider keinen gefunden

MfG

....warum online ?? Geh' zu deinem lokalen Elektrofachhändler oder in den Baumarkt......die haben so etwas bestimmt auch......aber der Querschnitt von 0,8 qmmm sollte es scchon sein...

Offline TomiL

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 112
Re:Haussteuerung - Planung
« Antwort #13 am: April 04, 2011, 18:58:13 Nachmittag »
Hallo,

nur kurz zu derProblematik das Telefonkabel NICHT den Querschnitt in mm² sondern in durchmesser angeben, also ist 0,8 mm ca. 0,5 mm².

Ist ein altes Leiden bei den Angaben des Querschnitts.

LIYCY ist aber durchaus o. K. für Fühler und kleinspannungen ohne Last.

Gruß
TomiL