Autor Thema: Maximal/Vollausbau  (Gelesen 4362 mal)

Offline wafter

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 2
Maximal/Vollausbau
« am: April 10, 2011, 17:35:51 Nachmittag »
Hallo
Möchte gerne mit der easy eine Lüftungsregelung bauen,die soll eine defekte Regelung ersetzen,  habe aber nirgendswo eine Beschreibung zum Maximal/Vollausbau gefunden.
Bisher habe ich 16 Digitale Ausgänge, 17 Digitale Eingänge, 6 Analoge Eingänge für das Projekt zusammengezält, das kann sich aber noch nach oben verändern.

mfg wafter

Offline TomiL

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 112
Re:Maximal/Vollausbau
« Antwort #1 am: April 10, 2011, 17:58:05 Nachmittag »
Hallo wafter,

hier http://easy-forum.net/index.php?topic=6220.msg26581;topicseen#new hat Knodelpa mal zusammengerechnet was mit Vernetzten Easys
möglich ist.

Für Dein Projekt würde ich eine Easy 822 DC-TC mit Erweiterung Easy411 DC-ME und als NET 2 eine Easy 822 DC-TCX verwenden.

Du hast dann pro 822 12 digi In, wovon 4 als 0-10V analog nutzbar sind und 8 digi Transistor out und einen analog 0-10V out, an der 411 6 analog In
( je 2 PT100, 0-20ma, 0-10V ) 2 digi out und 1 analog out.

Du kannst bis zu 8 Easys vernetzen.

In der Easysoft kannst Du die ganze Palette an kombis durchspielen.

Gruß
TomiL

Offline wafter

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 2
Re:Maximal/Vollausbau
« Antwort #2 am: April 10, 2011, 18:28:52 Nachmittag »
Danke für die Info

gruß wafter