Hallo Paul,
ich habs nochmal durchgerechnet:
1500 U/min = 25 U/sec = 40 msec/U
20 kHz(Quarz) = 50 us = 800 Imp/U
Genauigkeit: +- 1/800 Imp/U = 0,1% = 1,5 U/min
- Synchronfenster = 1500 +- 1,5 U/min
bei ext. 10 kHz -> 1500 +- 3,0 U/min
Parallel dazu muss ein PID-Regler die Drehzahl
des Gasmotors auf die 1500 U/min einregeln.
Erst wenn sich n-mal nacheinander die Drehzahl im
Synchronfenster befindet kann der Hauptschütz
den Generator ans Netz schalten - je grösser die
Abweichung von 1500, je grösser der Stromstoss
aufs Netz (Achtung Vorgaben Netzbetreiber!).
Sind 10 kHz per Interrupt durch die EC4P machbar ?
Danke Paul, ich werde es mal an einem 40kW-Aggregat
in Echtzeit testen.
Gruß Bernd