Autor Thema: Programiereung von 411-DC-RE als erweiterung. PT100  (Gelesen 3055 mal)

Offline strobo

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 35
Programiereung von 411-DC-RE als erweiterung. PT100
« am: April 24, 2011, 09:47:40 Vormittag »
Guten Tag habe im Anhang ein Projekt angehängt. Wie Programiere ich ein 411-DC-RE mit zwei Pt 100 fühlern.
Kann mir jemand im Angehängten Projekt ein Beispiel machen?

Offline HORR

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 145
Re:Programiereung von 411-DC-RE als erweiterung. PT100
« Antwort #1 am: April 24, 2011, 09:56:37 Vormittag »
Hallo,

ich will nicht unhöflich sein, aber deine Projektbeschreibung ist sehr dürftig,
welcher eingang und ausgang soll was machen ?
Erläutere bitte Dein Projekt ein wenig näher.

Offline strobo

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 35
Re:Programiereung von 411-DC-RE als erweiterung. PT100
« Antwort #2 am: April 24, 2011, 10:49:20 Vormittag »
Hallo
Habe die Fragen gleich in den Schaltplan geschrieben.
Die Eingänge vom pt 100 sollten auf dem 411-DC-MC angeschlossen werden. IA3 und IA4. Ich habe einen zweileiter Temperaturfühler, kann man diesen an's 411 anschliessen?
Die Ausgan von dem Horn Q5 und der Blinklampe Q6 sollte aufs 820-DC RC.

Offline TomiL

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 112
Re:Programiereung von 411-DC-RE als erweiterung. PT100
« Antwort #3 am: April 24, 2011, 18:40:55 Nachmittag »
Hallo strobo,

ich gehe mal davon aus das Du die PT100 direkt an die 411 PT100 Eingänge anschließen willst, das ist dann IA3 und IA6 die mittels MW 93 und 94 verarbeitet werden.

Anbei ein Beispiel wie die Werte von der 411 an NET 2 an NET 1 übertragen und dann auf die Ausgänge geschaltet wird.

Gruß
TomiL

Offline strobo

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 35
Re:Programiereung von 411-DC-RE als erweiterung. PT100
« Antwort #4 am: April 24, 2011, 20:09:24 Nachmittag »
Hallo TomiL

Hätte da noch eine Frage.
Hast du die Temperatur Werte beim Schieber in der Simulation herausgelesen, oder gibt es eine Tabelle?
Ist es auch möglich alles auf dem Lokalen Oberfläche zu Programmieren oder ist es besser das auf dem 2 Net zu machen?

Vielen Dank noch für das Beispiel. Meine Ostern sint gerettet ;D
Zum Glück gibt es das Forum

Offline TomiL

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 112
Re:Programiereung von 411-DC-RE als erweiterung. PT100
« Antwort #5 am: April 25, 2011, 18:10:52 Nachmittag »
Hallo strobo,

die PT100 Eingänge der 411 sind direkt in -50 - 200 °C bzw.  bin 0 - 1023 bit Hardewaremäßig vorgegeben, siehe dazu in der Hilfe nach dort ist das Konfigurieren der 411 beschrieben.
Solltest Du andere Werte brauchen mußt Du die 0 - 10V oder 0 - 20mA Eingänge benutzen, ich würde dazu PT1000 Fühler benutzen, entweder gleich mit integriertem Meßumformer oder PT1000 + extra Meßumformer je nach Einsatzumgebung und Budget.
Dann mußt Du aber noch das Eingangssignal skalieren ( Baustein LS ) und in entsprechende Merkerworte ablegen, Du findest hier im Forum viele Beispiele dazu.
Bezüglich wo was Programmieren kommts auf die Anwendung an, wenn Du mal näher beschreibst was Du vorhast wird dir hier sicherlich geholfen.

Gruß
TomiL