Deutsch - Applikationen > Allgemein

Zähler beim 800er

(1/1)

jo:
Hallo,

wo gibt man beim Zähler "C" einen Startwert
z.B. 50 ein, ab dem gezählt werden soll ?

Jens:
Hallo Joachim,

Sie müssen in den Bausteinparametern unter SV (Set Value) NU (Number) auswählen und die Konstante 50 eingeben. Bitte vergessen Sie nicht die Spulenfunktion SE des Counters anzusteuern, damit der Wert vom Counter übernommen wird.

-I1---------(C01SE)   // Counter übernimmt voreingestellten Wert
-I2---------(C02C_)   // Counter zählt
-C01OF-----(Q1)        // Ist der Sollwert erreicht, wird Q1=1

Grüße
Jens Regulski

Navigation

[0] Themen-Index

Zur normalen Ansicht wechseln